Thread Content
質問:このような状況です:会社が移転再建する必要があり、与えられた期間はかなり短いです。現在、デザイン会社に依頼して図面を作成してもらいましたが、見てみると非常に驚きました。このデザインはあまりにも不合理だと感じました。 最大の問題は、工場の配電室と操作室です。現在の工場の配電室はすべて、工場内に壁を設けて分離されており、操作室(中央制御室)も配電室の隣にあるため、非常に便利です。しかし今回の設計では、すべての工場の配電室と中央制御室を1つの建物にまとめて設置することになり、距離がかなり離れています。設計会社によると、「現在、配電室を工場の建物内に設置することは規定で禁止されている」とのことです。問題は、すべてを1か所に集約した結果、最も遠い工場同士の距離が2キロメートルもあり、このような距離では修理や操作、監視が非常に不便になり、さらに莫大なコストがかかってしまいます。大神門様、分析をお願いできませんか。改めて、先に感謝申し上げます.........:handshake:handshake
最も遠い作業場同士の距離は2キロメートルで、確かに遠すぎます。近くに小規模な配電室と操作室を設置することができます。
土地が少なすぎて、配電室を別々に建てるスペースがないんだ。建物を1つ建てるごとに20メートル以上離さなければならない
職員の方々は現場とセンターに分かれているんですよね?装置のそばに小さな操作室を作れば、今起きている問題は解決できます。現場とセンターの連絡は無線機を使えばいいんです
問題は、同じ建物内に配電室と制御室を設置できないことです。工場がたくさんあり、建物間の距離はすべて20メートル以上。今、敷地が足りません
私たちの仕事の多くは自動化されていないんですよ。計器の状態に応じて操作しなければならない。操作室を作るなら計器を設置しなければならないのに、設計上これは不適切だと言われています。本当にそうなのでしょうか?悩ましいです。規格が多すぎて、本当に困ります。。。
そのような規範があり、GB50160とGB50016です
あなたの土地が足りないだけで、石油化学の基準に従って設計しなければならないとしか言えません。
この分野の作業を行っており、距離や状況は、使用するプロセス媒体や反応の種類によって決定する必要があります。隣接して設置できるものもありますが、現在は制御室と配電室を同じ建物内に集中して配置してはならず、そうしないと後々面倒になります。集中制御が不要な場合や、制御ループが少ない場合は、柔軟に対応できます。現場+遠隔!役に立てば嬉しいです!
投稿者が挙げたこの問題は計画の範疇に属し、計画には規範が求められる。これらの問題を解決するには、総合的な計画の中で検討し、集団でブレインストーミングを行ったり、法規を理解している人を探して、どう解決するかを試みるしかない。
この問題は具体的に分析する必要がある。まず新工場を建設する際は、必ず規格に従わなければなりません。そうでなければ、建てた後に改修するのは簡単なことではありません!
この問題は具体的に分析する必要がある。まず新工場を建設する際は、必ず規格に従わなければなりません。そうでなければ、建てた後に改修するのは簡単なことではありません!
集中設計は確実に規格に合致しない。GB50160の要求に従って設計し、一定の距離を保つ必要がある。
このような事柄の総合的な分析が妥当かどうか、あるいはその観点から問題を見るということです。もしあなたが責任者であれば、どんな要求でも出すことができます。。。。。。他の職種である場合、まだご存知ない多くの要因が存在する可能性があります。それと、上司があなたの介入が必要だと思った時には自然と連絡してくるでしょう。そうでなければ、余計なことをしても問題は解決しません。ああ、頑張って!!!!早く決定権を持つリーダーになればいいんだ。。。。。。早く成功しますように!:lol
遠く離れていると、もう離れきれないの? 電気室と中央制御棟を別途設置
分散と集中の概念は相対的なもので、条件が許せば相対的な集中の方が合理的でコストを節約できます。あなたの2キロメートル離れた工場にモーターなどの制御機器がどれだけあるかわかりませんが、もし多すぎる場合、動力ケーブルの損失も適切ではありません。その場合は小規模なモーター制御センターを設置し、光ファイバーで遠隔操作して起動・停止させることができますが、これには建設コストが増加するため、総合的に検討する必要があります
投稿者の生産装置について、どのようなカテゴリーのものか、具体的に分析してほしいです
実際、デザイン会社はデザイン規格や安全規格に精通しているものの、その他の工程要件や操作、メンテナンスなどの設計については、依然として発注者に依存しなければならない。 あなたの質問は、典型的にコミュニケーションが不足しており、条件を十分に具体的に示していないことが原因です。