酸・アルカリタンクには必ず囲い壁を設置しなければならないという規定はありますか?また、酸・アルカリ貯蔵タンク間は必ず隔壁で仕切る必要がありますか?

2017-05-16View Original

Thread Content

酸・アルカリタンクには必ず囲い壁を設置しなければならないという規定はありますか?また、酸・アルカリ貯蔵タンク間は必ず隔壁で仕切る必要がありますか?
Reply #22017-05-16
囲い堰を設置し、分離する必要がある。
Reply #32017-05-16
もちろん、囲い堰は液体物質の漏れによる事故を防ぐために設けられています;分けるのは、漏れを防ぎ、酸とアルカリが中和してより大きな事故を引き起こすのを防ぐためです
Reply #42017-05-18
どの規範に強制要求が記載されているか、重要なのは条文の根拠を見つけることです。。
Reply #52017-05-18
どの規範に強制要求が記載されているか、重要なのは条文の根拠を見つけることです。。
Reply #62017-05-18
あなたの説明はとても混乱していると思います。あなたが言っているのは決して堤防のことではありません。 隔壁は防火壁に対応するもので、防火壁内部の分割です。これは50160を見てください。囲い堰については、分けるのが好きなら分けても構いません。しかし、分割された部分は堰とは呼べない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.