過熱水の輸送に関する問題

2017-05-23View Original

Thread Content

海友の皆様にお伺いします。工場内に過熱水があり、別のエリアに送って他の媒体を加熱することを検討しています。しかし、送液距離が長く、圧力が低下して気化の問題が生じる可能性を考慮すると、中間タンクを設置する必要があるのでしょうか?常圧タンクの場合、気化の問題はどう解決するのか?要するに、過熱水の輸送過程での気化をどう避けるか、ということです
Reply #22017-05-23
過熱水はどうやって得るの?過熱度がそれほど高くなければポンプで送ればいい。量が多くて過熱度も高い場合は、蒸気にして使えばいい
Reply #32017-05-23
1. 全体の送水管路の圧力降下を計算し、過熱水が急冷する可能性がないか確認してください。 2. もし可能なら!ポンプを使って圧力をかけて送る。 3. 中間に常圧タンクを設置すると、必ずフラッシュオーバーする。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.