当社では、工程ガスが窒素システムに逆圧をかける事故が発生しました。水素回収プロセスを開始する際、以前は窒素で置換していましたが、運転開始時に窒素バルブが閉じられておらず、工程ガスがそのまま水素回収装置に接続されました。水素回収装置にガスが供給されると圧力は2.0MPaに達しましたが、低圧の窒素の圧力はわずか0.8MPaでした。
Reply #22017-05-23
SOPが適切に実施されておらず、実際には窒素配管を完全に切断し、ブラインドプレートを取り付けるか取り外すべきだった。水素が窒素の中に入ると非常に危険です。ちなみに、もう一つのアクセスポイントには逆止弁がないのですか?
Reply #32017-05-24
水素を窒素中に混入させるのは、非常に危険です。二つのバルブの間には排気用のものが設置され、根元には一方通行のバルブがあり、二つのバルブの間にはブラインドプレートが設けられている。
Reply #42017-05-24
点検が不十分で、現場で3バルブユニットをそのまま使用するという習慣がついてしまう~~~~ 管理者も作業員も責任がある
Reply #52017-05-24
大規模な化学工場では安全管理が厳格なため、このようなことはあまり起きず、小規模な化学工場ではこのようなことがより多く起きます
Reply #62017-05-24
このようなことは完全に操作ミスが原因で、解決する方法はたくさんあります。操作手順をしっかり確認してください。大きな問題にならなくて幸いです
Reply #72017-05-24
窒素は停止や点検時の置換ガスとして非常に便利ですが、システムの安全性が確認されたら必ずブラインドプレートを取り付ける必要があります。面倒だと思わず、そうすることで自分自身にトラブルを招かないようにしましょう。
Reply #82017-05-28
私たちも一度、後期の purgingが終わったらそのままブラインドプレートを取り付け、使用時に外すということをしました
Reply #92017-05-28
運転前の点検が不十分なことも、最も見過ごされがちな点です。プロセス起動時には、一時的な置換配管は取り除かれるべきである

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.