緊急に組織へ依頼:可燃性液体タンクの給液方法の問題

2017-06-05View Original

Thread Content

GB50160-2008の6.2.24条の規定によると、「タンクの給料管はタンク本体の下部から接続されるべきである。もし上部から接続する必要がある場合は、タンク底面から200mmの位置まで延長することが望ましい。」” 下部から接続する場合、水平に挿入すればよいのでしょうか、それとも水平に挿入した後、管の先端を下に向けて曲げる必要がありますか? 至急助けが必要です、よろしくお願いします!
Reply #22017-06-05
できれば水平に挿入した後、管の先端を下に向けて曲げ管を取り付けるのが良い
Reply #32017-06-05
上記の2つはどちらも科学的ではないようで、調べたところ「拡散式給油管」のはずだとわかりました。
Reply #42017-06-05
こちらは水平給材(内浮きタンクに拡散タンク付き)、エルボーからの排出方式です。
Reply #52017-06-05
可燃性液体をタンクに投入する場合は、タンク底の中心点から垂直距離200mmの位置に設置し、管体がタンク内に挿入された後は120度の角度で穿孔して圧力を逃がす方式を採用できる。上部からタンクに接続する必要がある配管の場合は、管理距離の底部中心点(200mm+管径)でエルボーを用いて水平な配管に接続し、その後、ディフユーザーチューブまたは120度の穿孔式減圧チューブを用いて設計する必要があります。コストパフォーマンスが良く、規格にも適合しているため、120度の穿孔方式で液体を供給することを推奨します!{タンク内の水平管の長さは、タンクの直径の2/5を超えないようにする}
Reply #62017-06-05
もう管を曲げないで、急激な洗い流しを防ぎましょう
Reply #72017-06-06
水平に挿入し、内部に拡散管を設置

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.