可燃性ガス圧縮機の上方に、甲・乙・丙類のプロセス設備を配置してはならない理由は何ですか?

2017-06-13View Original

Thread Content

GB50160第5.3.1条 可燃性ガス圧縮機の上方には、甲種、乙種、丙種のプロセス装置を設置してはならない。ただし、自家使用の高所にある潤滑油タンクはこの限りではない……1、圧縮機の上方に甲種、乙種、丙種の液体処理装置を設置してはならない理由は何か? 2、上方とは真上のことですか?真上でなければ大丈夫ですか? 3、アンモニア圧縮機をいくつか見たが、圧縮・凝縮冷却にはエアコンデンサーが使われており、アンモニア圧縮機の上方(真上ではない)に設置されている。これはこの項目と矛盾しているようだ
Reply #22017-06-13
甲種ガス圧縮機の爆発リスクは他の場所よりも高く、甲・乙・丙種液体についても、できるだけ遠く離れておく方が良い。潤滑油は圧縮機に不可欠な付属品であり、放置してはいけません。その他のものについては、潤滑油システムを参考にして、こうして設置するしかなく、そうするしかないのです。リスクが管理可能かどうかを評価すればよいでしょう。必ずしも規範は、時に海賊条約のように参照用として使われる
Reply #32017-07-24
GB 50160 アンモニアは第2種可燃性ガス
Reply #42017-07-24
GB 50160 アンモニアは第2種可燃性ガス

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.