ハイドロスタッターと減圧弁の取り付けには何か要件はありますか?例えば、前後の直管区間にはどのような要求があるのでしょうか???
この投稿は、2017年6月20日11時24分にgoldliyangによって最終的に編集されました。1. デフラグレーターを取り付ける前には、必ず圧力のかかった蒸気を使って配管を洗浄し、配管内の異物を除去しなければなりません。 2、ドレンバルブの前にはフィルターを取り付け、配管内の異物によるドレンバルブの詰まりを防ぎ、定期的にフィルターを清掃する必要があります。 3、スチームドレンバルブの前後にはバルブを取り付け、随時の点検・修理を容易にする。 4、凝集水の流れ方向は、排水弁の取り付け矢印マークと一致させなければならない。 5、排水弁は装置の出口の最も低い位置に設置し、凝縮水をタイムリーに排出して、配管内での気泡による障害を防ぐべきである。 6. 設備の最も低い位置にドレンバルブを取り付けるスペースがない場合は、出口の最も低い位置に逆流防止コイル(凝縮水昇圧接続部)を設置し、凝縮水の水位を上げてからドレンバルブを取り付けることで、蒸気の流れを妨げることを防ぎます。 7、排水弁の出口配管は水中に浸してはならない。(水に浸す場合は、曲がり部に穴を開けて真空状態を破り、砂や土が逆流するのを防ぐべきです。) 8、機械式排水弁は水平に取り付ける必要があります。 9、蒸気ドレンバルブは直列に取り付けないでください。 10、各機器にはそれぞれドレンバルブを取り付けるべきである。 11、熱静力型の排水弁の前には、1メートル以上の断熱処理がされていない過冷却管が必要であり、他のタイプの排水弁はできるだけ機器に近く設置すべきである。 12、ローラー式乾燥機(サイフォン付きタイプ)において排水弁を選定する際は、装置内での蒸気ロックを防ぐため、蒸気遮断装置付きの排水弁を使用することを明記してください。 13、ドレンバルブの後に凝縮水の回収がある場合、ドレンバルブの出口配管は回収用マスターパイプの上方からマスターパイプに接続し、背圧を低減して逆流を防ぐべきである。 14、ドライバルブの後に凝縮水の回収がある場合、異なる圧力レベルの配管は別々に回収する必要がある。 15、スチームドレインバルブの後ろにある凝縮水回収主管は上り勾配にしてはならず、それによってスチームドレインバルブの背圧が上昇する。 16、スチームドレンバルブの後、凝縮水が回収主管に入る前にスチームドレンバルブを設置し、凝縮水の逆流を防ぐ。 17、蒸気配管にはドレンバルブを取り付け、主管にはその半径に近い大きさの凝縮水集水井を設け、そこから細い管でドレンバルブまで導く。 18、機械式排水弁は長期間使用しない場合、凍結を防ぐために排液ネジを外して内部の水を抜き取る必要があります。 19、排水弁から蒸気が漏れているのを発見した場合は、すぐに汚れを排出しフィルターを清掃し、実際の使用状況に応じて定期的に点検し、不具合が生じたらすぐに修理すること。毎年少なくとも1回は点検し、内部の不純物を取り除かなければなりません。 排水弁の取り付けは、以下の要件を満たす必要があります。a) 熱動力式排水弁は水平な配管に取り付けること。b) 浮子式排水弁は必ず水平に取り付け、屋外に設置する場合は適切な防凍対策を講じること。c) 二重金属板式排水弁は水平にも垂直にも取り付け可能。d) パルス式排水弁は一般的に水平な配管に取り付け、バルブカバーを上向きにすること。e) 倒立型排水弁は必ず水平に取り付けて傾けてはならず、起動前に水を充填するか、排水弁の入口バルブを開いて凝縮水で満たした後に排水弁を開くこと。