プロセスインターロック、アラーム修正権限

2017-06-16View Original

Thread Content

当社の現在のプロセスアラーム値は、DCSオペレーターが誰でも変更できますが、今回はその変更権限を階層化したいと考えています。どのように階層化すればよいのか、またこの点に関する規格や要件はあるのでしょうか。友人の皆さん、ご指導をお願いします。
Reply #22017-06-16
うちの部署では、技術員以上の者にのみ権限があります
Reply #32017-06-16
管理規定を定め、段階的に承認すべきである。警報値の変更は、工場の第一責任者による承認が必要です;連鎖停止値の変更は、工場レベルの責任者による承認が必要です。
Reply #42017-06-16
以前はコンピュータが5台あり、エンジニア権限を持つ1台のコンピュータでアラームやインターロック、プログラムの処理を変更できました。 3台は通常の操作権限があり、1台はトレンドや画面のみを見ることができ、いかなる操作も行えない。 エンジニアのコンピューター使用権限は異なり、アラームの修正権限は工程担当者以上ですが、申請書を提出して上司の承認を得る必要があります。連動機能の修正権限は工場長にあり、プログラムの処理に関する修正権限は当直マネージャー以上にあります。すべての修正はDCSに記録されており、権限を超えて修正が行われた場合は罰則が科せられます。
Reply #52017-06-16
MOC変更管理プロセスが必要な場合、勝手にデータを変更すると安全事故が発生しやすくなるため、特にインターロック値については、関連する文書も変更後すぐに更新する必要がある。
Reply #62017-06-16
計装エンジニアまたは技術員が変更し、工程チームが承認する。適当に変更して問題が起きても、誰が責任を取るのか、人が見つからない
Reply #72017-06-17
通常のオペレーターには権限がなく、これらのパラメータを変更するにはプロセスエンジニアやエンジニアが必要です。設定でビット番号をグループ分けし、ビット番号グループの操作権限をより高い権限レベルのアカウントに割り当てることができます。
Reply #82017-06-19
うちの部署では修正できないんです。部署にはそれをやれる人がいなくて、誰もやれません。
Reply #92022-07-21
連動値の変更は設計院を経由しなくてもいいのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.