凝縮水の排出は、必ず蒸気の流れと同じ方向でなければならないのでしょうか?逆流できますか??

2017-06-16View Original

Thread Content

蒸気の主管はいくつかの支管に分かれていますが、凝縮液の排出は各支路の末端で行われるのでしょうか、それとも最も低い場所で行われるのでしょうか。あるいは、すべてを主管の最も低い場所に集めてから凝縮液を排出するのでしょうか???もし最も低い位置であれば、配管の配向によって凝縮水と蒸気が逆流する可能性があるため、何か影響は出るのでしょうか?それとも、凝縮水の排出は必ず蒸気の流れと同じ方向でなければならないのでしょうか?
Reply #22017-06-16
個人的には、凝縮水は溜まりやすい場所で排出すべきだと思います。必ずしもメインパイプかサブパイプから排出する必要はなく、そうでなければ低い位置での溜まり問題は解決できません。しかし、凝縮水と蒸気の流れ方については、実際には考えたことがありません
Reply #32017-06-16
順流の場合、水撃は起きにくい。
Reply #42017-06-16
主管にはいくつかの給水ポイントが必要で、各支管の先端まで給水できるようにすることで、給水が容易になり、蒸気の供給停止も安全かつ簡単に行えます。
Reply #52017-06-17
80~100mごとに1つの撥水点を設け、最低点にも1つの撥水点を設置する必要がある。
Reply #62017-06-17
蒸気配管および蒸気加熱装置の以下の部位には、ドレンバルブを設置しなければならない:  (1)飽和蒸気配管の末端または最低点、蒸気ヒーティング管の末端。蒸気配管が長い場合は、一定間隔ごとにドレンバルブも設置すべきである;飽和蒸気配管の各縦型「∏型」補償器の前または最低点;   (2)飽和蒸気システムの減圧弁前および調節弁前;   (3)蒸気分水器および蒸気加熱装置などの下部;   (4)常に熱予備状態にある装置の蒸気導入管の最低点;   (5)拡張器の下部、分気筒(蒸気分配管)の下部、および水平に取り付けられた波形補償器の波峰下部。
Reply #72017-06-19
除水弁の後に逆止弁を付ければ大丈夫でしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.