公共管廊の架け梁上にある蒸気主管から、200メートル以上離れた場所へ蒸気を一本導く

2017-06-19View Original

Thread Content

公共の管廊上にある蒸気主管から、200メートル以上離れた熱交換器の管側へ蒸気を送る際、蒸気遮断弁として止め弁を使用し、それを高さ9メートル以上の管廊上、主管の分岐点に設置するのは適切でしょうか?
Reply #22017-06-19
メインバルブ以外に他のバルブはありますか?例えば、自動制御バルブです。
Reply #32017-06-19
主弁——240m長パイプライン——遮断弁(熱交換器直結)——電磁弁(熱交換器直結)——熱交換器入口
Reply #42017-06-19
熱交換器の前にU字型の曲がりを設け、ドレンバルブで排水する
Reply #52017-06-19
配管の仕様に基づいて、熱補償の要件を満たすU字曲げのサイズを計算するべきですよね?
Reply #62017-06-19
あなたが言っている9メートル地点の遮断弁は、公共主管廊内の主蒸気管の分岐部でしょう! これならまだ理にかなっているはず! あなたの熱交換器に入る前に、もう一つバルブを追加する必要があります!
Reply #72017-06-19
頻繁に開閉する場合は、9mの高さにバルブ操作用プラットフォームを設置できます。蒸気機器は常に稼働させておき、バルブは蒸気機器の近くに設置し、入口バルブの前にドレンバルブを設ける。
Reply #82017-06-19
根元にもう一つバルブを取り付けた方がいいと思います。
Reply #92017-06-20
引き出し側の根元にバルブを取り付ける必要があります。
Reply #102017-06-20
主管引出点のところでは、これは必須であり、合理的かどうかの問題ではない
Reply #112017-06-20
蒸気支管は主管の上部から引き出され、遮断弁は水平管上に設置し、可能な限り主管に近い位置にすることが求められる。遮断弁として止回弁を使うなんて聞いたことがない、全部ゲートバルブだ。圧力に応じて、保温配管をするかどうか検討しましょう。そうしなければ、現場の作業員に後ろで罵られるだけですよ。このバルブにはプラットフォームは不要で、一般的にはあまり使用されません。つまり、設計する際に操作できるかどうかを考慮する必要はないということです。
Reply #122017-06-20
200メートルの長さでは、過熱蒸気であっても集液容器が必要になる。配管から戻ってくる単線に基づき、すべての低点でドレンバルブを設置するかどうかを検討する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.