ガスバルブステーションはGBかGCか

2017-06-20View Original

Thread Content

最近、ガスバルブステーションのプロジェクトを見たのですが、そこでの配管表はGCに基づいて作られていました。私の考えでは、GBであるべきだと思います。 海友の皆さんで、同様のプロジェクトを行ったことがある方はいますか?GBに従うのか、それともGCに従うのか?
Reply #22017-06-20
門の駅では圧力が高く、GC1クラスの配管であるはずです。都市部のガス管はGB1です
Reply #32017-06-20
GC1級は、以下のいずれかの条件を満たす工業用パイプラインである:(1)GB 5044—85「職業上の毒性物質の危険度分類」に規定されている、極度に危険な毒性を持つ媒体、高い危険性を持つ気体媒体、または標準沸点よりも高い温度で使用される高い危険性を持つ液体媒体を輸送するパイプライン; (2) GB 50160-1999「石油化学企業の設計における防火規程」およびGB 50016-2006「建築物の設計における防火規程」で定められている、火災危険性が甲種または乙種の可燃性ガス、または甲種の可燃性液体(液化炭化水素を含む)であり、かつ設計圧力が4.0MPa以上の配管; (3) 流体媒体を輸送し、設計圧力が10.0MPa以上であるか、または設計圧力が4.0MPa以上でかつ設計温度が400℃以上の配管。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.