Thread Content
点検後、システムを窒素で置換する際、酸素含有量の基準はどのように決定するのか?基準となるものは何ですか?いくつかの装置の操作手順を見てみたところ、窒素による酸素置換時の酸素含有量については0.2%以下と規定しているものもあれば、0.5%以下と規定しているものもあり、基準が統一されていません。何を根拠に定められているのか分かりません皆さん、ご自身の状況についてお話しください。
液化ガスボンベタンクの点検後、窒素置換の基準は何ですか?
通常は窒素基準による。窒素の基準が0.5の場合、どうやって0.2に下げるのですか? 二つ目は、保存媒体の酸素に対する要求に基づき、もし要求がある場合
点検後、トーチシステムを稼働させる際に窒素によるパージを行うか、もしパージする場合は酸素濃度に基準はあるか?
一般的に1%未満であれば大丈夫でしょう、燃焼を防ぐためです。
製油所の窒素の純度はすべて99.999%で、5つの9ですが、これは窒素の規格とは関係ありません
液化ガスボンベタンク(貯蔵媒体は液化ガス)の交換基準を知りたいんですが、誰か分かりますか?
窒素の純度は99.9%未満であってはならない~~確かに、0.5%未満まで置換することを要求する操作もあり、0.2%未満が求められる場合もある~~しかし、5つ9の窒素であれば0.2%の基準で置換すればよい。もちろん、窒素の使用量を気にするなら0.5%の基準で十分だ。結局のところ、液化ガスを酸素含有量0.5%の窒素雰囲気中に入れても、燃焼や爆発とは関係ないからだ~~
これは置換される媒体の特性によって決まり、爆発限界範囲がどれくらいかで<0.2、それから<0.5となり、具体的な数値はもう覚えていません
これはあなたの作業手順で定められていることですよ。他の人がどうやってあなたに言えるでしょうか。例えば、私の場合は1%未満で十分ですが、あなたの作業条件では大丈夫でしょうか?
御社には液化ガスタンクや、ガス分離・水素製造装置はありますか?もしある場合、置換の合格基準はどのように定められていますか?
このような問題は、海川コイン技術互助版で懸賞して解決を依頼できますよ。http://bbs.hcbbs.cc/forum-398-1.html
液化ガスの本物はまだ見たことがない〜水素製造施設の設計基準では、窒素で置換した後の酸素含有量は0.5%未満が求められる〜天然ガスに関する基準では1%未満が求められる〜液化ガスの置換なら、蒸気の方が良くないか?~~
主に爆発限界を見ます。 A 爆発下限が4%以上の可燃性ガス(蒸気)で、その可燃性成分の含有量が0.5%以下のものが合格となる。 B爆発下限が4%未満の可燃性ガス(蒸気)で、可燃物含有量が0.2%以下のものが合格となる。 C爆発下限が10%以上の可燃性ガス(蒸気)で、その可燃物含有量が1%以下のものが合格となる。 D 2種類以上の混合ガスの場合、可燃性分析は爆発下限が最も低い可燃性ガスを基準とする。
うーん、これは一見正解に見えるけど、出典はあるの?ちょっと調べてみよう
あなたの答えは、装置が停止した際に可燃性ガスを窒素でパージする基準です!知りたいのは、点検後に装置内に空気がある状態で窒素で置換した場合、酸素濃度をどれくらいに制御すべきかということです;