タンクに設置される加圧調整弁および減圧調整弁に関する問題

2017-06-24View Original

Thread Content

大神方、圧力タンクに設置する充圧調整弁および減圧調整弁について、事故時は開放型を選ぶべきか閉鎖型を選ぶべきか、その選定基準とは何でしょうか。皆様、よろしくお願いいたします。
Reply #22017-06-24
事故開?計装用ガスがない場合、加圧調整弁が開き、ずっと加圧し続ける。これはおかしくないですか?
Reply #32017-06-24
あなたが言及された2つのバルブは、窒素シールシステム用の垂直型調節バルブでしょうね。もしそうであれば、事故時に開くか閉じるかということはなく、自ら設定した圧力によって制御されます。主に窒素があれば問題ありませんが、窒素がなくなると、短時間なら大丈夫ですが、長時間にわたると開いても閉じても機能しません。閉じると圧力がたまり、開けると空気がタンクに入って危険です。
Reply #42017-06-24
ご質問は説明書をご覧になるか、メーカーに電話でお問い合わせください。缶には多種多様な種類があり、用途も異なります。議論しやすいように動画を送ってくれ。
Reply #52017-06-24
窒素封止システムでしょう、設定後は自動で調整されます。
Reply #62017-06-24
2つのバルブは窒素シールシステム用の自立型調節弁であるはずです。もしそうなら、事故時に開くか閉じるかという問題はなく、自ら設定した圧力によって制御されるため、窒素があれば問題ありません。
Reply #72017-06-25
自己調節弁もあれば、空気圧調節弁もあります。空気式の調節弁であれば、個人的には常時開放に傾く。減圧速度がプレス速度を上回っていれば、タンクは過圧にならず、その他の不必要なトラブルも避けられる。これは私の個人的な見解で、規格を調べたわけではありません。
Reply #82017-06-25
吸気事故時は遮断、排気事故時は開放、ステップ制御を採用
Reply #92017-06-26
圧力解放事故の際は開き、プレス事故の際は閉じる。これは主な安全機能としては働かず、一般的にこのようなタンクには過圧や負圧を防ぐための呼吸弁が備わっている
Reply #102017-06-27
吸気事故時は遮断し、排気事故時は開放し、ステップ制御を採用する;外部の注水口には呼吸弁が設置されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.