常圧タンクのオーバーフロー配管(16インチ)に手動バルブを取り付けることは可能か

2017-06-26View Original

Thread Content

質問ですが、常圧タンクのオーバーフロー配管(16インチ)に手動バルブを取り付けることは可能でしょうか。また、オーバーフロー配管に手動バルブを設置することに関して、特別な要件を定めた設計規格はありますか?やはり手動バルブの使用を禁止するのか?
Reply #22017-06-26
オーバーフローや安全弁の配管にはバルブを接続してはならず、接続する場合は上級の安全担当者の承認が必要である。
Reply #32017-06-26
先ほど設計院の同業者に相談したところ、原則として常圧タンクのオーバーフロー配管にはバルブを取り付けてはいけないそうです。オーバーフローや過圧のリスクがあるからです。しかし、安全弁や破壊板の上流に原則としてバルブを取り付けてはならないのと同様に、オーバーフロー配管に手動バルブを取り付けることを明確に禁じる規定も存在しない。やむを得ず追加しなければならない場合を除き、ロックをかけて開ける必要がある。 また、オーバーフロー管にバルブを取り付けると流路面積が減少し、オーバーフロー量に影響を与えるため、取り付けない方が良いです。。。
Reply #42017-06-26
この投稿は最後に、dongwengchengによって2017年6月26日14時53分に編集されました
Reply #52017-06-27
専門的な回答、ありがとうございます。あなたがいてくれて嬉しいです。もっと交流を楽しみにしています
Reply #62017-06-27
現場で見たものには、バルブが付いていなかった。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.