Thread Content
皆様、調節弁は流量計の前に取り付けるべきか後ろに取り付けるべきか、何か要件や原理はありますでしょうか?
流量計は、調整弁の後ろに設置するべきです(調整後の流量を知りたい場合)。また、流量計の設置要件を満たしています。
流量計は、調整弁の後ろに設置するべきです(調整後の流量を知りたい場合)。また、流量計の設置要件を満たしています。
流量計は一般的に調節弁の上流に設置される。これは、調節弁による流れの状態への影響が流量計の測定に悪影響を及ぼすのを防ぐためである。GB 50096「自動計装機器の設置規範」を参照できます。
流量計は調節弁の後ろにしか取り付けられないのですか、それともどこにでも設置できるのですか?なぜ前に取り付けると言う人がいるの?
4階の意見に同意します。流量計は一般的に調節弁の上流に設置されるべきで、これは主に調節弁による流れの状態への影響が流量計の測定に悪影響を与えないようにするためです。
4階の意見に同意します。流量計は一般的に調節弁の上流に設置されるべきで、これは主に調節弁による流れの状態への影響が流量計の測定に悪影響を与えないようにするためです。
4階の意見に同意します。流量計は一般的に調節弁の上流に設置されるべきで、これは主に調節弁による流れの状態への影響が流量計の測定に悪影響を与えないようにするためです。
4階の意見に同意します。流量計は一般的に調節弁の上流に設置されるべきで、これは主に調節弁による流れの状態への影響が流量計の測定に悪影響を与えないようにするためです。
調節弁の上流で、この階にいる人が既に理由を説明しました
実際にはどちらも設置されているが、私としては流量計は一般的に調節弁の上流に設置すべきだと思う。
流量計は調節弁の前方に設置され、自動制御弁を使って実験を行い、DCS上の流量計の曲線を確認できます
一般的に調節弁の前に設置され、弁の前の流れが比較的安定しているため、測定の精度を保証できる
しかし、酸化装置の空気流量計の中には、バルブの後ろ、管径1メートル以上のところに取り付けられているものも見かけました
自己制御バルブを使って実験し、DCS上の流量計の曲線が何を意味するのか、どうやって調べるか
調節弁は流量計の後ろに取り付けるべきです。調節弁の開度が小さすぎると、流量計に誤差が生じる可能性があります。また、流量計の測定範囲も異なりますので、測定結果の精度を高く求める場合は、後々の計量誤差によって使用に支障が出ないよう、できればより高精度な流量計を使用することをお勧めします。流量計には一般的に空管アラーム機能があります。もし調節弁の後ろに設置すると、流量計が絶えずアラームを発し、データ収集に支障をきたします。
調節弁は流量計の後ろに取り付けるべきです。調節弁の開度が小さすぎると、流量計に誤差が生じる可能性があります。また、流量計の測定範囲も異なりますので、測定結果の精度を高く求める場合は、後々の計量誤差によって使用に支障が出ないよう、できればより高精度な流量計を使用することをお勧めします。流量計には一般的に空管アラーム機能があります。もし調節弁の後ろに設置すると、流量計が絶えずアラームを発し、データ収集に支障をきたします。
流量計を調節弁の前に設置するのは一般的な方法であり、その理由は調節弁による流量制御が流れの状態を不安定にし、調節弁の後ろにある流量計の測定精度が低下するためです。実際、調整弁の後ろに流量計を設置する場合もあり、その場合は測定精度を確保するために調整弁の影響を排除するのにより長い直管区間が必要となる。また、流量計のタイプも考慮すべき要素です