メタノールタンクのスプレー水設計

2017-07-02View Original

Thread Content

海友の皆さん、メタノールタンクのスプレー水の設計は体積に基づいて行われているのでしょうか?当社のタンクエリアにある5000m3のメタノールタンクにはスプレー水装置が設置されていますが、500m3の貯蔵タンク4基にはスプレー水装置が設置されていません。なぜでしょうか?また、スプレー水を使用する根拠は何ですか?環境温度が35℃を超えていますか?
Reply #22017-07-02
楼主。こちらでは夏になると気温が35℃を超えることがよくありますが、冷却スプレーは使ったことがありません。私の考えでは、冷却スプレーは主に火災時の冷却用なのだと思います。
Reply #32017-07-05
夏に使用するスプレーも設計しました。メタノールの揮発を抑えます! もちろん火災の際にも使えますし、一般的なメタノールタンクには泡消火装置が付いています!
Reply #42017-07-07
個人的な理解:メタノールには蒸気圧があり、常温ではメタノールの分圧は大気圧よりも低いため、貯蔵タンクには窒素を充填して窒素封入を行う。体温上昇で微呼吸?メタノールを放出する。一部の企業はこの程度の損失を気にしないか、窒素封入によって微小な呼吸作用を抑えるため、スプレー冷却を行わないことがある。しかし火災時にはタンクが激しく加熱され温度が大幅に上昇し危険となるため、スプレー冷却が行われる。タンク自体の火災については、スプリンクラーから噴出する少量の水では消火に不十分のようで、消防車が必要だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.