HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

消火器の設置

2017-07-08View Original

Thread Content

助けてください:事故用排出管の消火装置の設置高さは、排出管の先端に設置するのか、それとも排出管の中央部に設置するのか???
Reply #22017-07-08
具体的には、HG/T 20570.19-1995「工程システム工学設計技術規定 遮火器の設置」の要求に従って行ってください。
Reply #32017-07-08
消火器は化学工業の建設プロジェクトでよく使用される配管部品であり、その設計や選定の良し悪しは化学工業の生産における安全性に直結します。消火器の設計や選定は、重要かつ複雑な作業です。今日は、ストッパーについてご紹介します。**規格などに基づき、ストッパーの選定手順、設置原則、取り付け時の注意点、およびメンテナンスや凍結防止について解説します。 消火器の設置規定 1、排出用消火器の設置 排出用消火器は、タンク(またはタンクローリー)の排出配管に設置され、外部からの火炎がタンク(またはタンクローリー)内に侵入するのを防ぐためのもので、管端型と通常型に分かれる。管端型の放空用防火装置は爆燃防止型の防火装置であり、通常型の放空用防火装置は爆燃防止型と爆轟防止型に分かれる。甲B類、乙類液体の固定頂タンクには、消火器および呼吸弁を設置しなければならない(GB50160-2008);石油・油品貯蔵タンクの消火器の設置は、「石油庫設計規範」(GBJ74-84)の規定に従って行われる;化学石油製品の引火点が43℃以下のタンク(およびタンクローリー)において、その直接排出配管(呼吸弁付きの排出配管を含む)には消火器を設置する;タンク(およびタンクローリー)内の物質の最高作業温度が、その物質の引火点以上の場合、その直結排気管(呼吸弁付きの排気管を含む)には消火器を設置する。消火器の最高動作温度は、環境温度の変化、日光の照射、加熱管の制御失敗などの要因を考慮する必要がある;可燃性ガスオンライン分析装置の放散集約配管には、消火器を設置する必要がある;爆発危険場所に入る内燃機関の排気管には、スパークプルーフ装置を設置する必要があり、その他、スパークプルーフ装置の設置が必要な場合もある。 2、配管用消火器の設置 配管用消火器は、密閉された配管システム内に設置され、配管システムの一方の端で発生した炎がもう一方の端まで広がるのを防ぐためのものです。これには、爆発を防ぐタイプと爆轟を防ぐタイプの消火器があります。爆発燃焼または爆轟を引き起こす可能性のある爆発性混合気体を輸送する配管(事故時の状況も考慮する必要がある)には、受入設備の入口部に配管スパークプラグを設置する;自己分解して爆発し、炎の拡大を引き起こすようなガス状物質を輸送する配管には、受入設備の入口、または試験によって決定された爆発を防ぐのに最適な位置に配管用スパークプラグが設置される;トーチから排出されるガスがトーチヘッドに入る前に、消火器またはその他の消火装置を設置する必要がある;その他、配管用消火器を設置すべき場合。 3、消火器の選定手順 消火器は、使用場所に応じて排出用消火器か配管用消火器かを決定します。爆燃防止型のスパークプロテクターか、爆轟防止型のスパークプロテクターかを決定する。管内を伝播する炎の速度は、媒体の種類、管が位置する場所、消火器と着火源との間の管の形状によって決まる。したがって、使用する消火器の消火要素の通路直径は、このような状況下での炎の拡大を防げるものでなければならない。これには、爆発燃焼型の消火器を用いるか爆発衝撃型の消火器を用いるかを判断する必要があり(通常は試験や経験に基づいて決定される)。媒体が実際の運用条件下で示すMESG値に基づき、爆発性ガス混合物のMESG技術的安全等級に適した消火器を選定する必要がある。消火器を選定する際の基本原則は、運転条件下における媒体のMESG値が、消火器の認定書に記載されているMESG値よりも大きくなければならないということです。複数の可燃性ガスで構成される混合気に使用するスパークアレスターについては、その混合気のMESG値を決定するための試験を行う必要がある。試験条件がない場合は、混合気の各成分の中で最も小さいMESG値に基づいて消火器を決定する。 4. 媒質の炎速に基づく遮火器の炎速とは、遮火器の入口部における速度を指す。炎速は媒質や運転条件(温度、圧力、管径、配管の長さと形状、設置位置など)によって変わり、資料に記載がない場合は実際の試験を行う必要がある。消火器の検査証明書には、その製品が阻止できる最大の火炎速度が記載されており、消火器を選定する際の原則としては、媒体の火炎速度が検査証明書に記載された最大火炎速度よりも低いことが求められます。 5、消火器の圧力損失のチェック 上記の手順に従って消火器を初期選定した後、その消火器の型式および配管内の流体の流量に基づき、該当する消火器の製品資料に記載されている「流量-圧力損失曲線」が、プロセスで求められる圧力損失の要件を満たしているかを確認する必要がある。 消火器の選定基準 1、消火器のケースは、使用される媒体の圧力や許容温度に耐えられるだけでなく、媒体による腐食にも耐えられる必要がある。 2、充填材は一定の強度を持ち、媒体と化学反応を起こしてはならない。 3. 阻火器の構造タイプは、主に媒体の化学的性質、温度、圧力などに基づいて選定される。一般的に、使用圧力が1.0MPa未満で温度が80℃未満の場合は、炭素鋼の亜鉛メッキワイヤー製のネット型阻火器が使用される。アセチレン配管のような特殊な媒体、特に圧力が0.15MPaを超える高圧アセチレン配管には、特殊な消火器を使用すべきであり、使用圧力が2.5MPaまで許容される場合は、製造上の要求もさらに厳しくなる。 4、選定される消火器の安全な消火速度は、設置場所で達成され得る火炎伝播速度を上回らなければならない。 5、バーナーに接続される可燃性ガスの送管は、他の逆火防止装置がない場合は防火弁を設置しなければならない。その選定の原則は、亜音速で伝播する炎を防ぐためには防爆燃型の遮火器を使用し、その設置位置は火源にできるだけ近い方がよいというものです;音速または超音速で伝播する炎を防ぐには、爆轟抑制型の消火器を使用し、その設置場所も火源から離れた場所にすべきである。異なる公称直径の爆轟抑制型防火器に要求される火源からの最小設置距離は、下表を参照してください。 爆轟防止型消火器の火源からの最小設置距離一覧 管の公称直径DN 最小設置距離L(m) 15 0.5 20 1.0 25 1.5 32 2.0 40 3.0 50 4.0 65 6.0 80 8.0 100 10.0 125 10.0 150 10.0 200 10.0 6、寒冷地で消火器を使用する場合は、部分的または全体的にヒーティングジャケットを備えたケーシングを使用するか、その他の方法で保温する必要がある。 7、特別な状況下では、必要に応じて洗浄管、圧力計、排泥口などの接続口を備えた防火装置を選択することができる。 8、配管端に取り付ける消火器は、配管の公称直径がDN50未満の場合はねじ接続を用いることが望ましい;配管の公称直径がDN50を超える場合は、フランジ接続を用いることが望ましい。 9、配管内に設置する消火器は、フランジ接続を用いることが望ましい。 10、管端に取り付けられる消火器には、自動で開閉できるか固定式の防雨通風カバーを備えるものとする。 消火器の基本性能 1、加圧状態にある配管や装置に取り付けられる消火器のケーシングは、配管の耐圧試験圧力以上に耐えられ、漏れや亀裂、永久的な変形が生じてはならない;石油タンクの消火器においては、そのケーシングは0.9MPa以上の圧力に耐えられ、漏れやひび割れ、または永久的な変形が生じてはならない。 2、消火器は連続して13回の爆発を防ぎ、毎回火を遮断できなければならない。 3、消火器は1時間の耐焼試験に耐え、その間逆火が起こってはならない。 4、消火器の流体における圧力損失は、下表の規定を超えてはならない。 許容圧力損失表 配管及び装置の圧力/Pa 295 540 800 980 1300 1765 2000 圧力損失/Pa 10 11 16 20 26 36 40 (5)消火器の通気量は、下表の規定値以上でなければならない。 消火器の最小通気量表 公称通過径(DN) 50 80 100 150 200 250 通気量(m3/h) 150 300 500 1000 1800 2800
Reply #42017-07-08
管口に取り付けるのが合理的で、その場合は爆燃型の消火器を選べば要件を満たすことができます。管口の取り付けが困難な場合、管の中間部や他の位置に取り付ける必要があり、爆発を防ぐタイプの消火器が必要かどうかを確認する必要があります。
Reply #52017-07-08
もしパイプ用消火器を使用する場合、放散管の任意の位置に取り付けることはできますか?必ずしも放空管の管端とは限らない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.