3.5Mpaの蒸気温度の問題

2017-07-13View Original

Thread Content

ある媒体を3.5Mpaの蒸気で加熱する場合、もし3.5Mpaの蒸気の温度が270度程度だとしたら、この270度というのは3.5Mpaの圧力下での温度なのでしょうか?もし2トンの蒸気を使用する場合、その2トンの蒸気の温度も270度程度なのでしょうか?よろしくお願いします。理解している方がいれば教えてください
Reply #22017-07-13
この蒸気は過熱蒸気です。3.5MPaの蒸気の飽和温度は242度です。2トンの蒸気を使ったのだから、温度はもちろん270度になる。降温する方法でもあるのか?
Reply #32017-07-13
3.5MPAの飽和蒸気は270には達しない。過熱後のものだろう。
Reply #42017-07-13
もし0.2トンを使用した場合、この0.2トンの蒸気の熱量も240度なのでしょうか?
Reply #52017-07-13
0.2トン使用しましたが、この蒸気は何になったのでしょうか。水になったのでしょうか、それとも相変化は起きなかったのでしょうか。相変化がある場合、熱量は過熱蒸気のエンタルピーに、水の温度変化による顕熱を加えたものとなる。
Reply #62017-07-14
“もし3.5Mpaの蒸気の温度が270度程度だとしたら、仮定ひとつで人を海溝に連れて行ってしまうような、蒸気に関する知識が乏しいのであれば、自分の解釈を加えない方が良い。それは人を誤った方向に導くだけだ。元の問題を投稿すれば、解決できる可能性が高くなる
Reply #72017-07-16
あなたは概念を混同しています。熱量の単位はジュールであり、つまり熱量の多さは温度では測れないのです。約35キログラム力の場合、飽和蒸気の温度はおよそ240度ですが、これはその質量とは何の関係もありません。言えるのは、飽和蒸気の量が多ければ多いほど、運ぶ熱量も多くなるということだけです。まずは概念をはっきりさせてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.