孔板流量計の設置上の問題

2017-07-14View Original

Thread Content

先生方、ちょっとお願いします。孔板流量計の取り付けについてですが、1.調整弁の上流に設置すべきでしょうか?2.水平な配管に取り付けるべきですか?3.配管内を流れる媒体に関係があるのでしょうか。もしガスの場合、垂直な配管に設置できますか?
Reply #22017-07-14
フォーラムで自分で検索してみると、投稿がたくさんあるので、詳しく見ればわかります。
Reply #32017-07-14
孔板流量計は垂直に取り付けることができますが、チューブが満たされている状態を保つ必要があるため、流れは常に下から上へとなります。測定の正確性を保つため、取り付け時には直管区間を確保しなければなりません!また、取り付け時には孔板の向きにも注意が必要です。 水平に取り付ける際は、孔板の前後の直管部の長さ(前方10d、後方5d)も確保する必要があり、また測定対象となる媒体に応じて、圧力取り出し点の開口方向についても明確な規定がある。 孔板流量計はできるだけ水平に設置することが望ましく、配管内の媒体が気相の場合は圧力導線を45度上向きに引き出し、液体相の場合は45度下向きに引き出します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.