どのような場合にタンクエリアに堤防を設置する必要があり、1つのタンクごとに堤防を設けるか、複数のタンクをまとめて1つの堤防で済ますか? 甲B類液体でありながら内浮きドーム式タンクとしても使用される場合、タンク同士の間隔は甲Bの基準を適用するべきか、それとも内浮きドームの基準を適用するべきか?例えば、メタノール用のフロートタイプタンクの場合、他のものとの間隔はどの基準で決めるべきでしょうか?
石油化学規格SHT3053にはないが、GB50160の表4.2.12に内浮きドームと甲Bについての記載があるので、より厳格な基準の方を選べばよいのでしょうか。
石油化学規格SHT3053にはないが、GB50160の表4.2.12に内浮きドームと甲Bについての記載があるので、より厳格な基準の方を選べばよいのでしょうか。
ご質問については、「GB50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」の6.2.11~6.2.17項、および「GB 50351-2014 貯蔵タンクエリアの防火堤設計規範」の3.2項「油タンク群の防火堤の配置」に記載されている関連規定を参照することをお勧めします。これらにより、ご質問は解決できるはずです。 また、注意すべき点として、タンクエリアの防壁の設置については、「**安全監督総局 安監総管三〔2014〕68号 化学品タンクエリアの安全管理を一層強化するための通知」」の(六)項にある「可燃性液体用タンクは、タンクごとに独立した防火壁または防火隔壁を設置しなければならない」という規定に従う必要があります。”の規定に従って実施する。これは規範ではありませんが、実際には各レベルの安全監督部門がこの基準に従って対応しています。 参考までに、「GB50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」6.2.11によると、タンク群には防火堤を設置しなければならない。 6.2.12 防火堤および隔堤内の有効容積は、次の規定に適合しなければならない。1. 防火堤内の有効容積は、タンク群内の最も大きなタンク1基の容積未満であってはならない。フロートタンクやインナーフロートタンクを使用する場合でもこの要件を満たせないときは、残りの液体を貯蔵するための事故用貯液槽を設置しなければならないが、その場合でもタンク群の防火堤内の有効容積は、タンク群内の最も大きなタンク1基の容積の半分未満であってはならない; 2. 隔堤内の有効容積は、隔堤内にある最大の貯蔵タンクの容積の10%未満であってはならない。 6.2.15 防火堤が設置されているタンク群においては、以下の要件に従って隔壁を設置しなければならない。1. 単一タンクの容量が5000m3以下の場合、隔壁で区切られた貯蔵タンクの容量の合計は20000m3を超えてはならない; 2. 単罐の容積が5000m3から20000m3の場合、隔壁内の貯蔵タンクは4基を超えてはならない; 3. 単罐の容積が20,000m3から50,000m3の場合、堤内にある貯蔵タンクは2基を超えてはならない; 4. タンクの容量が50000m3を超える場合は、1基ごとに区切るべきである; 5. 制堤によって区切られた沸騰性液体タンクは2つを超えてはならない。 6.2.16 多品種の液体タンク群内では、以下の要件に従って隔壁を設置しなければならない:1. 甲B類、乙A類の液体とその他の可燃性液体の貯蔵タンクとの間; 2. 水溶性および非水溶性可燃液体タンク間; 3. 互いに接触することで化学反応を引き起こす可能性のある可燃性液体の貯蔵タンク同士; 4. 助燃剤、強酸化剤および腐食性液体の貯蔵タンクと可燃性液体の貯蔵タンクの間。