HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧縮機の可燃性有毒ガス警報器の設定に関する問題

2017-07-19View Original

Thread Content

現在、圧縮機が1台あり、工場内に可燃性・有毒ガス警報器を設置する必要があります。プロセスガスの主成分は水素で73%、メタンが8.4%、COが4%で、残りは窒素とCO2です。私はGB50493についてあまり詳しくないため、どのように設置すれば良いか、専門家の方々にご相談したいです有毒物と可燃物の両方に設置が必要なのか、それとも可燃物だけでよいのか?
Reply #22017-07-19
毒性を設ける必要がないという根拠が見つからない限り、毒性は設けなければならない。なぜなら、セキュリティチェックの際には素人もいるからで、素人に安全性を感じてもらうためにはより多くの投資が必要になるのです
Reply #32017-07-19
可燃性物質や有毒物質のいずれも設置が必要で、可燃性媒体には水素やメタン、有毒媒体には一酸化炭素がある
Reply #42017-07-19
可燃性物質や有毒物質についても設置が必要で、そうすることで規制を遵守できます。
Reply #52017-07-19
可燃性物質や有毒物質についても設置が必要で、そうすることで規制を遵守できます。
Reply #62017-07-20
まず、混合ガス内の各成分の含有量がほぼ一定で、大きな変動が起こらないかを確認する必要があります。もし含有量に変動が生じる可能性がある場合は、可燃性物質や有毒物質に対しても対策を講じる必要があります。もし濃度がほぼ一定であれば、混合ガスが漏れた際に有毒ガスの濃度が最大許容値に達したとき、可燃性ガスの濃度が爆発下限の25%に達するかどうかを計算してみる必要があります。もしその値に達していれば、可燃性ガス警報器を設置すればよいのです;達成できなければ、有毒ガス警報を設置するだけでよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.