蒸気温度の問題

2017-07-25View Original

Thread Content

3.5Mpaの下での蒸気の温度は約270度ですが、もしこの圧力下で蒸気が漏れ出した場合、漏れ出た蒸気の温度も270度なのでしょうか?また、もし蒸気が何らかの清潔な容器の中に漏れ込んだ場合、その容器内の蒸気の温度も270度なのでしょうか?専門家の方、ご教示ください。よろしくお願いします。ポイント追加します
Reply #22017-07-25
明らかに違うよ。君が言っている状況は、まさにスチームトラップと同じじゃないか?もし容器に漏れ出した場合、その容器の圧力をどれくらい制御できるかが重要になります。温度はその容器の圧力と関連しています。
Reply #32017-07-25
飽和蒸気は絞り弁を通って、元の圧力よりも低いシステムに入ります。まず圧力は膨張によって急激に低下しますが、温度は急激に変化せず、そのため過熱蒸気となります。まずは270℃の過熱蒸気で、その後温度を下げていき、より低温の飽和蒸気になるまで進めます
Reply #42017-07-25
容器の温度は確実に上昇します。漏れの程度、容器の大きさ、放熱、圧力などの状況によって決まり、270℃に達することもあれば、温度や圧力が下がることもあります
Reply #52017-07-25
3.5の圧力では270度ですが、容器内の圧力は明らかにそれほど高くないため、大量の熱が外に放出されることになります。蒸気の温度は圧力と密接な関係があります。
Reply #62017-07-26
元のものでは、漏れは必ず考慮しなければならない。設計圧力や温度については、以前のものを使うべきだと思います
Reply #72017-08-01
0.1MPaの装置に漏れた場合、熱伝達の影響で温度は急速に100度まで下がり、さらに下がると水になってしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.