既存の蒸気単効冷却用リチウムブロミド機械は、温水単効リチウムブロミド機械に変更できるか?

2017-07-25View Original

Thread Content

以前、当該施設では蒸気式単効ブロミン化リチウムユニットを使用して冷媒水を製造し、3基の冷却器の冷却媒体としていましたが、蒸気は装置外部から供給されるため、エネルギー消費の観点から見るとあまり合理的ではありませんでした。0.4Mpaの蒸気の消費量は1.2T/Hであり、装置から出る0.4Mpaの蒸気の凝縮水は約7T/Hある。この凝縮水を蒸気の代わりにリチウムブロミド機関の熱源として使用することは可能か? 皆さん、それぞれの専門的な観点から分析していただけますか。よろしくお願いします!
Reply #22017-08-08
理論上、85℃を超える熱水であれば冷却が可能であり、高温の熱水と低圧の蒸気はどちらも単効ブロミン化リチウム機械の発生器自体にとって熱源となる。しかし、同じ冷却能力を得るためには発生器の熱交換面積を大きくするか、あるいは冷却能力を犠牲にしてバランスを取る必要がある。
Reply #32017-08-08
ご返信いただき、誠にありがとうございます!この問題について設計者に相談したところ、同等の圧力のお湯を得るには蒸気の量が20~30倍必要であり、装置の現状ではこの条件を満たすことはできず、冷却能力も犠牲にできないため、やむを得ず断念せざるを得ないとのことです
Reply #42017-08-08
ご返信いただき、誠にありがとうございます!この問題について設計者に相談したところ、同等の圧力のお湯を得るには蒸気の量が20~30倍必要であり、装置の現状ではこの条件を満たすことはできず、冷却能力も犠牲にできないため、やむを得ず断念せざるを得ないとのことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.