中央空調の室内側銅管に窒素で40キログラムの圧力をかけているが、5日間で2キログラム減少した。冷媒は5キログラムなのだが、これは問題ないのか?

2017-07-26View Original

Thread Content

セントラルエアコンの室内用銅管に窒素を充填して圧力を保つ場合、40キログラムほどの圧力にするためには、全長約40メートルの小さな銅管が必要です。5日間で2キログラム減少しましたが、エアコンの冷媒を5キログラム追加するのは問題ありませんか? 物理的性質
単位:R-410A
分子量:72.58 g/mol
25℃における蒸気圧:1652.9 Kpa.abs、239.73 Psia
沸点(1atm):-51.53℃、-60.76℉
臨界温度:72.13℃、161.83℉
臨界圧力:4926.10 Kpa.abs、714.5 Psia
臨界密度:488.90 kg/m3、30.52 1b/ft3
25℃における液体の密度:1062.4 kg/m3、66.32 1b/ft3
25℃における飽和ガスの密度:65.92 kg/m3、4.12 1b/ft3
Reply #22017-08-22
絶対ダメ!圧力を保つこともできない(絶対に漏れている)。それに、あなたが言う冷媒の静圧は5キログラムだけど、実際に動作し始めると最大でも30キログラム程度になるんだよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.