中央空調の室内側銅管に窒素で40キログラムの圧力をかけているが、5日間で2キログラム減少した。冷媒は5キログラムなのだが、これは問題ないのか?
Thread Content
セントラルエアコンの室内用銅管に窒素を充填して圧力を保つ場合、40キログラムほどの圧力にするためには、全長約40メートルの小さな銅管が必要です。5日間で2キログラム減少しましたが、エアコンの冷媒を5キログラム追加するのは問題ありませんか? 物理的性質単位:R-410A
分子量:72.58 g/mol
25℃における蒸気圧:1652.9 Kpa.abs、239.73 Psia
沸点(1atm):-51.53℃、-60.76℉
臨界温度:72.13℃、161.83℉
臨界圧力:4926.10 Kpa.abs、714.5 Psia
臨界密度:488.90 kg/m3、30.52 1b/ft3
25℃における液体の密度:1062.4 kg/m3、66.32 1b/ft3
25℃における飽和ガスの密度:65.92 kg/m3、4.12 1b/ft3