甲乙類の可燃性ガスまたは液体の配管について、建物や設備との間に防火距離の規定はありますか??

2017-08-01View Original

Thread Content

甲乙類の可燃性ガスまたは液体の配管について、建物や設備との間に防火距離の規定はありますか??
Reply #22017-08-01
いいえ。甲種および乙種の可燃性ガスまたは液体の配管は、関係のない建物を貫通してはならないと規定されているだけである。参考までに、GB 50160-2008「石油化学企業の設計における防火規程」の7.1.4条によれば、恒久的な地上・地下配管は、それと無関係なプロセス装置やシステムユニット、またはタンク群の上を通過したり、それらを横切ったりしてはならない;タンクエリアのポンプ室を横切る可燃性ガス、液化炭化水素、および可燃性液体の配管には、バルブや漏れやすい配管付属品を設置してはならない。 7.2.2 可燃性ガス、液化炭化水素、および可燃性液体の配管は、それらと無関係な建築物を貫通してはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.