工場の面積は100平方メートルで、そのうち20平方メートルの小部屋で水素を生成しています

2017-08-01View Original

Thread Content

質問ですが、工場の面積は100平方メートルで、そのうち20平方メートルの小部屋で水素を生成しています。もし防火壁で他のエリアと隔てる場合、次の点について教えてください:1、20平方メートルの範囲内だけで防爆対策をすればよく、防火壁の外側のエリアは防爆対策をしなくても良いのでしょうか??法的根拠はありますか? 2、工場全体を甲類に分類する必要はなく、工場の火災危険度等級を下げることはできないか???20平方だけを甲類にするのか???
Reply #22017-08-01
この投稿は最後に「就这吧」によって2017年8月1日14時50分に編集されました。爆発エリアについては電気関係の人に聞いてみてください
Reply #32017-08-01
1. 水素の生成は危険化学品製造プロジェクトに該当する。2. 爆発の危険性がある製造プロジェクトでは、防火間隔は少なくともGB50160の要求を満たす必要がある。 3、石油化学の規則によれば、工場全体を甲種作業場として分類すべきである。
Reply #42017-08-01
建築規定の「GB 50016-2014 建築設計防火規範」であれ、石油化学規定の「GB 50160-2008 石油化学企業設計防火規範」であれ、いずれも許可されていない。参考までに、「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」3.0.5条によれば、部屋の火災危険度の分類は、その部屋内にある機器の火災危険度の分類に基づいて決定されるべきである。同一の部屋内に、異なる火災危険性の機器が設置されている場合、その部屋の火災危険性の区分は、その中で最も火災危険性が高い機器によって決定される。しかし、火災危険度が最も高い機器の占める面積比率が5%未満であり、事故が発生しても他の部分に燃え広がる恐れがなく、また防火対策を講じることで火災の拡大を防げる場合は、火災危険度が低い機器として扱うことができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.