工場内のある部屋で、甲種液体配管や可燃性ガス配管を反応器に接続している場合、その部屋の火災危険性は……

2017-08-01View Original

Thread Content

工場内のある部屋で甲種液体の配管や可燃性ガスの配管が反応器に接続されている場合、その部屋の火災危険性は甲種と分類されるのでしょうか(部屋の中の他のものはすべて通常のものです)。それによって工場全体も甲種と分類されることになるのでしょうか??
Reply #22017-08-01
部屋は甲類に分類され、工場の場合は面積を見なければならない。部屋の面積が工場全体の面積の5%未満の場合、甲種の設計基準に従う必要はありません。
Reply #32017-08-02
甲種の液体やガスの配管が一本だけ接続されているだけで、工場全体を甲種とするなんて、あまりにも不合理です。どなたか、これはどの規定に基づくのでしょうか?また、自宅にガス管が引かれている場合、建物全体が甲種になるのでしょうか??
Reply #42017-08-02
大侠、どの条文にありますか??これは厳しすぎるでしょ
Reply #52017-08-02
「建築規範」GB50016-2014の第3.1.1条によれば、「火災の危険性が高い生産施設の面積が、その階または防火区画の総面積の5%未満である場合は、危険性が低い部分として扱うことができる」とされている。ガス管を導入するのは燃料として使用するためであり、代表的な例はボイラー室である。GB50041-2008によれば、ボイラー室の火災危険性は戊類に分類される。また、「建築規範」の表3.1.1における丁類の工場に関する規定によれば、「ガスや液体を燃料として利用したり、ガスや液体を燃料以外の目的で利用する各種の生産施設」も丁類の工場と見なされる。オーナーが言及している甲類の管は「反応器」として機能し、反応に参加するものであり、「燃料」として使用されるわけではない。したがって、火災の危険性は甲類と判断されるべきであり、工場の火災危険性を判定する際には、上記の規定に従って防火区画の面積を算出する必要がある。
Reply #62017-08-02
「建築規範」GB50016-2014の第3.1.1条によれば、「火災の危険性が高い生産施設の面積が、その階または防火区画の総面積の5%未満である場合は、危険性が低い部分として扱うことができる」とされている。ガス管を導入するのは燃料として使用するためであり、代表的な例はボイラー室である。GB50041-2008によれば、ボイラー室の火災危険性は戊類に分類される。また、「建築規範」の表3.1.1における丁類の工場に関する規定によれば、「ガスや液体を燃料として利用したり、ガスや液体を燃料以外の目的で利用する各種の生産施設」も丁類の工場と見なされる。オーナーが言及している甲類の管は「反応器」として機能し、反応に参加するものであり、「燃料」として使用されるわけではない。したがって、火災の危険性は甲類と判断されるべきであり、工場の火災危険性を判定する際には、上記の規定に従って防火区画の面積を算出する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.