GB50160によると、引火点が45℃以上60℃未満の乙B類可燃性液体は、取り扱い温度がその引火点を超えた場合、乙A類液体とみなされる。(誤り、操作温度がその引火点を超える乙類液体は甲B類液体とみなすべきである)
Reply #22017-08-03
誤り、正しくは、その引火点を超える温度で取り扱われるクラスBの液体は、クラスA Bの液体とみなすべきである
Reply #32017-08-03
間違い。甲B類液体とみなすべきである。 GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規程 3.0.2 液化炭化水素および可燃性液体の火災危険度分類は、表3.0.2に従って行い、以下の規定を満たさなければならない:1. 操作温度がその引火点を超える第B類液体は、第A B類液体とみなす; 2. 操作温度が引火点を超える丙A類液体は、乙A類液体とみなす; 3. 操作温度が引火点を超える丙B類液体は、乙B類液体とみなす;沸点を超える温度で取り扱われるC類の液体は、A類の液体とみなすべきである。
Reply #42017-08-03
誤り GB50160によれば、引火点が45℃以上60℃未満の乙B類可燃性液体であり、取り扱い温度がその引火点を超える場合は乙A類液体とみなされる。(X)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.