ファン出口の静圧とはどう定義されるのか

2017-08-04View Original

Thread Content

ファンメーカーから送られてきたファンの動作パラメータ表を確認したところ、一つ問題が見つかりました。メーカーは出口の静圧を計算する際に、大気圧ではなく入口の静圧を基準としているのです。もしファンの入口が大気に接続されている場合は、このような計算方法でも問題ありませんが、ファンの前にある程度の圧力がある場合、この計算方法では理解しづらくなります。皆さんの意見を聞かせてください。
Reply #22017-08-05
ベルヌーイの式の立て方を見てみると、外側の大気を界面とする場合は、ファンの出口における動圧も考慮しなければならない。入口を界面として選べば、入口と出口はほぼ同じであるため、出口の動圧は無視できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.