HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

冷凍機の冷却能力計算

2017-08-06View Original

Thread Content

冷凍機の冷却能力は1200KWで、冷却剤にはR22を使用しています。冷凍水の入口温度は35℃、出口温度は25℃ですが、この場合、冷凍機の冷凍水流量はどのように計算すればよいのでしょうか?
Reply #22017-08-07
1200/4.18/(35-25)=28.7L/S=103.3m3/h たぶんこれくらいです
Reply #32017-08-08
10度の温度差は少し大きいです。一般的に、冷水機の給水温度は7℃
Reply #42019-08-16
kw=kj/s、cm△T、これで計算すると質量になる。体積ではないはずだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.