防火間隔に関する問題

2017-08-14View Original

Thread Content

相談です:「GB50016-2014 建築設計防火規範」の4.3.1項の表にある湿式可燃性ガスタンク(総容積V、m3)についてです。例えば、5000m3の湿式可燃性ガスタンクが2基ある場合、その可燃物置き場との防火間隔は、1基分の容積で考えるべきか、それとも2基分の総容積で考えるべきか迷っています。経験豊富な方のアドバイスをお願いします。
Reply #22017-10-09
個人的には、それは2つのタンクであり、各タンクごとに別々に考慮して計算すべきだと思います。
Reply #32017-10-09
「GB50016-2014 建築設計防火規範」の4.3.1の表によれば、防火間隔は総容積に基づいて決定されるべきである。参考までに
Reply #42017-10-09
「GB50016-2014 建築設計防火規範」の4.3.1の表によれば、防火間隔は総容積に基づいて決定されるべきである。参考までに
Reply #52017-10-12
この投稿は、2017年11月23日13時59分に123B123によって最終的に編集されました。2つの貯蔵タンクの合計容量を考慮するだけでなく、個々の貯蔵タンクの容量も考慮する必要があります。GB 50160を参照 張徳姜著
Reply #62017-10-16
ここで言うのは建築物や構築物の防火間隔であり、設備の防火間隔と併用すべきものです。 アメリカの**防火規定NFPA(全米火災防止協会)をご参照ください
Reply #72023-05-15
同じ問題ですね。規格では、1つか複数かが明確に定められておらず、よくわかりません。個人的には、総容積は2つ分として考え、間隔を考慮する際には2つのタンクの両方を考慮し、可燃性液体貯蔵エリアとの距離と同様にすべきだと思います。
Reply #82023-05-15
建規の作成者がまとめた建規実施ガイドを調べたところ、各タンクの総容積の合計に基づき、間隔は2つのタンクの総容積の合計で考慮すべきだと説明されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.