HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PTFE鋼管を内張りする最小長さはいくらくらいですか?

2017-08-16View Original

Thread Content

DN40のフッ素樹脂ライニング鋼管で、両端には平溶接フランジがあります。配管配置図には長さ80mmの短い部分が記載されているのですが、このような短いスペーサーを作成できるかどうかわかりません。ご存知の方はご返信ください。よろしくお願いします
Reply #22017-08-16
こんなに短いのに、両側のフランジにはどうやってボルトを取り付けるの?
Reply #32017-08-16
1、2つの溶接部が溶接時に互いに影響しないようにすること。2、正常に取り付け・取り外しができるようにすること
Reply #42017-08-16
内張りの管はすべて腐食性媒体のようなものですよね?平溶接フランジは適用できますか? 規則は20801とかいう規定だったような気がする。平溶接フランジはあまり使われないみたいだ。下の階に知っている奴がいたら、誰か探してもらえないか。。。見つかりません :L
Reply #52017-08-16
8cmのネジは2本とも長さが足りず、確かに取り付けが難しいでしょう。。
Reply #62017-08-16
長ければできないのに、短ければまだできないのか?できるのはできるけど、大丈夫?
Reply #72017-08-16
製作自体に問題はないが、これほど短いセクションにする必要があるのか?デザインを変更できないか
Reply #82017-08-17
可能です。案1のクランプ式ライナーチューブです;2もフランジ式のライナーですが、ボルトは長いボルトで貫通しています
Reply #92017-08-17
可能です。案1のクランプ式ライナーチューブです;2もフランジ式のライナーですが、ボルトは長いボルトで貫通しています
Reply #102017-08-17
設計上の制約のためか、やむを得ずこんなに短い管を使ったのでしょう。
Reply #112017-08-17
10センチのは使ったことがありますが、もっと短ければメーカーに相談してみてくださいね…………:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.