防火間隔

2017-08-16View Original

Thread Content

最近、石油化学に関する規則を学んでいるのですが、少し理解できない点があります。どなたかご指導いただけませんでしょうか。乙種作業場同士の安全距離はどれくらいでしょうか。また、乙種作業場と乙種タンクエリアとの安全距離はどれくらいなのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。その表に基づいて、具体的な数値はいくつか教えてください。よろしくお願いします
Reply #22017-08-23
GB50160表4.2.12によると、工程装置の乙種および乙種(乙種工場と乙種工場)の場合、防火間隔は20mであり、乙種工場と乙種タンクエリアの場合は、貯蔵タンクの容積を明確にする必要があります。詳細は4.2.12をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.