固定式筛孔管消火システムの蒸気供給強度は、以下の規定に適合しなければならない:1. 密閉型工場または加熱炉の炉内では、0.003kg/s•m3未満であってはならない; 2. 加熱炉管のリターンエルボーボックスは、0.0015kg/s•m3未満であってはならない。
Reply #22017-08-29
正解。この点は、「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」の8.8.5条に基づくものです。8.8.5条によれば、固定式のふるい穴付きチューブ式消火システムの蒸気供給強度は、以下の規定に適合しなければなりません:1. 密閉型の工場や加熱炉の炉内では、0.003kg/s・m3未満であってはならない; 2. 加熱炉管のリターンヘッドボックスは、0.0015kg/s·m3未満であってはならない。
Reply #32017-08-29
正解----------正解

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.