連続運転の可燃性ガス配管の低点には、2つの排液弁を設置することが望ましく、排出される液体は密閉システムへ排出すべきである;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブを設置し、ワイヤー栓、チューブキャップ、ブラインドプレート、またはフランジカバーを取り付けることができる。
Reply #22017-09-01
連続運転の可燃性ガス配管の低点には、2つの排液弁を設置することが望ましく、排出される液体は密閉システムへ排出すべきである;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブを設置し、ワイヤー栓、チューブキャップ、ブラインドプレート、またはフランジカバーを取り付けることができる。(v)
Reply #32017-09-01
“「連続運転の可燃性ガス配管の低点には、2つの排出弁を設置すべきである」というのは間違いです。正しくは:連続して運転される可燃性ガス配管の最低点には、2つの排液弁を設置すべきである。「排出される液体は密閉されたシステムへ排出されるべきである」;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブを設置し、ワイヤー栓、チューブキャップ、ブラインドプレート、またはフランジカバーを取り付けることができる。”正解。この点は、「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」の7.2.8条に基づくものです。7.2.8条によれば、連続的に運転される可燃性ガスの配管の最低点には、2つの排液弁を設置しなければならず、排出される液体は密閉されたシステム内に排出されなければなりません;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブを設置し、ワイヤー栓、チューブキャップ、ブラインドプレート、またはフランジカバーを取り付けることができる。
Reply #42017-09-01
誤り:連続して操作される可燃性ガス配管の最低点には、2つの排液弁を設置することが望ましい。排出される液体は密閉されたシステムへ排出しなければならない;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブを設置し、ワイヤー栓、チューブキャップ、ブラインドプレート、またはフランジカバーを取り付けることができる。(X)
Reply #52017-09-01
間違い;正しくは:連続して運転される可燃性ガス配管の最低点には、2つの排出弁を設置し、排出される液体は密閉系統へ排出すべきである;稼働停止時のみに使用する排出弁は、1つのバルブにねじ式の栓またはブラインドプレートを取り付けることができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.