工芸基礎知識(判断問題)20170903

2017-09-03View Original

Thread Content

間欠的に使用される公共用配管が可燃性ガス、液化炭化水素、および可燃性液体の配管または装置に接続される場合、逆止弁と1つの遮断弁、または2つの遮断弁を設置し、2つの遮断弁の間には検査弁を設けなければならない。
Reply #22017-09-04
間欠的に使用される公共用配管が可燃性ガス、液化炭化水素、および可燃性液体の配管または装置に接続される場合、逆止弁と1つの遮断弁、または2つの遮断弁を設置し、2つの遮断弁の間には検査弁を設けなければならない。(v)
Reply #32017-09-04
正解。この点は、「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」7.2.7項からのものである。7.2.7 公共用の配管が可燃性ガス、液化炭化水素、可燃性液体の配管や装置と接続される場合、以下の規定に従わなければならない:1. 継続的に使用される公共用の配管には逆止弁を設置し、その根元には遮断弁を設置しなければならない; 2. 間欠的に使用される公共配管には、逆止弁と1つの遮断弁、または2つの遮断弁を設置し、2つの遮断弁の間には検査弁を設ける; 3. 装置が停止している時のみ使用される公共工程用配管には、ブラインドプレートを取り付けるか、または切断する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.