液化炭化水素設備の抽出配管には、設備の根元付近に遮断弁を設置するべきである。容積が50m3を超える液化炭化水素設備とその抽出ポンプとの間隔が15m未満の場合、当該遮断弁は手動機能付きの遠隔操作弁でなければならず、遠隔操作弁の現地操作ボタンから抽出ポンプまでの距離も15m未満であってはならない。
Reply #22017-09-09
正解。この点は、「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」7.2.15に基づくもので、液化炭化水素装置の抽出配管には、装置の根元付近に遮断弁を設置しなければならない。容積が50m3を超える液化炭化水素設備とその抽出ポンプとの間隔が15m未満の場合、当該遮断弁は手動機能付きの遠隔操作弁でなければならず、遠隔操作弁の現地操作ボタンから抽出ポンプまでの距離も15m未満であってはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.