非導体配管の静電気防止処理

2017-09-11View Original

Thread Content

フォーラムの皆様、石油化学業界の静電気アース規格3097-2000において、4.3.6項では、金属配管の中間にある非導体部分には特別な静電気防止処理が必要であり、さらに両端の金属管はそれぞれアース幹線に接続されるか、または断面積が6mm2以上の銅心ソフトストランドを用いてバイパス接続した上でアースされなければなりません。 ここの静電気防止処理とは、どのような処理を指し、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか? この点について、他に何か基準や規範はありますか?
Reply #22017-09-11
文中では、常にその方法を用いるか、断面積が6mm2以上の銅心ソフトストランドでブリッジ接続した後に接地すると述べられている。 安全評価の際、フランジにスパークオーバー防止用の接続を行うよう求められ、銅の編み線を使用しました。これなら便利です
Reply #32017-09-11
この規定によると、フランジブリッジは非導体の管継手に対する静電気防止処理以外のものであり、では静電気防止処理とはどのようなものでしょうか?、
Reply #42017-09-12
例えば、抗静電剤を添加したプラスチック管
Reply #52017-09-12
例えば、抗静電剤を添加したプラスチック管
Reply #62020-05-08
抗静電剤?現在、市場でこの種の管材は手に入りますか?
Reply #72023-08-12
特殊な静電気防止処理として、例えば内管に銅線やチタン線を挿入したり、フランジ部にタンタル金属片やチタン金属片を追加したりするなどがある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.