経験豊富な海友の皆様に質問があります。現在、釜式水素化反応装置を設置しており、重要な危険プロセスとしての規制要件に基づき破壊板を設置し、破壊板が破断した際の流体を受けるための減圧タンクも設置しています。この減圧タンクの配置について、必ず水素化反応釜よりも高い場所に設置する必要があるのでしょうか?現在、反応釜は3階にありますが、減圧タンクを屋外の地面に設置しても問題ありませんか?同僚の中には、爆発後に配管内に水素が溜まるのを防ぐため、減圧タンクは反応釜よりも高い位置に設置すべきだと言う人もいます。一方で、それは不要だと考える人もいます。皆さん、ご意見をお聞かせください。特に厳格な要件があればお知らせください。ありがとうございます
Reply #22017-09-13
全く必要ない。配管内に水素が溜まると言ったあの同僚は、安全意識がまったくない。 床に置けます。 安全性の観点から、水素処理システムでは酸素を遮断する必要があります。HAZOP分析によれば、水素をシステム内に密閉しておく方がより安全であることが示されます。 実際の難点は破片板のサイズ設定で、RunAWAYや分解ケースの方がかなり複雑です。 システム内に水素が残っていても問題ありません。 
Reply #32017-09-16
可燃性・爆発性の媒体であるため、破片弁による放出後は、火花や破片が発生しないように注意してください。
Reply #42018-10-11
この友人に、あなたが行っている水素化反応プロジェクトに関する質問を聞いてもらえますか?QQ:505863653

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.