冷却循環水の補充水は軟水でもよいのでしょうか?

2017-09-21View Original

Thread Content

開放型冷却循環水の設計温度:32℃→37℃、循環水量は2200m3/h。 当初は工業用水で給水していましたが、現在、工業用水を軟水に変更することを検討しています。可能でしょうか?? (1)工業用水のカルシウム・マグネシウムイオンや導電率が高い場合、軟水に切り替えることでスケール防止剤などの薬剤の添加量を減らすことはできるか? (2)工業用水のCODが高く、循環水による濃縮後に排出基準を超えてしまったため、軟水に変更したい。 (3)海友家の皆様、冷却水塔の補水にはどのような水が使われていますか?
Reply #22017-09-21
普通の水で、とても汚れているから、スケール防止剤を加えなければならない
Reply #32017-09-21
軟水ならもちろん大丈夫ですが、主に軟水のコストの問題です
Reply #42017-09-21
一般的には1回分の水を使用し、軟水の場合はカルシウムとマグネシウムのイオン濃度が3ppm未満です。軟水で循環水を補充する際には、スケール防止剤を添加する前後で水中の総リン含有量の変化を測定し、適切な添加量を算出します
Reply #52017-09-21
コストは当面考慮せず、余裕があります。 工程上うまくいくかどうかわからないが、軟水を加えることで循環水システムにどれほど影響が出るのか?
Reply #62017-09-21
私たち循環水処理剤メーカーは、理由も告げずに軟水の使用を許してくれません。なぜかわかりません
Reply #72017-09-21
井戸から直接汲み上げた水を軟水にするのに、いくらかかりますか
Reply #82017-09-21
もしあなた方の軟水が豊富にあるなら、もちろん軟水の方がいいですね。各種循環水用薬剤の添加量をしっかりと管理する必要があり、軟水を使用する場合と一度しか使わない水を使用する場合では、循環水の管理方法は異なります。
Reply #92017-09-21
循環水用薬剤の添加量は計器で検出し、自動的に制御して添加する仕組みになっていますが、この制御方法を変更する必要がありますか?
Reply #102017-09-21
制御方式の変更ではなく、薬剤を加える配合や量などの方案の変更です。 軟水を使用することで、循環水の腐食傾向は強まり、スケール生成傾向は弱まる。その時には、循環水のpH値をより高く制御する必要があります(9.0を超える必要があるでしょう)。分散剤やスケール防止剤の添加量は減らし、各種腐食抑制剤の添加量は増やします。 薬品メーカーは、契約をやり直さない限り、一般的には承諾しません。分散剤は安いのに、防食剤は比較的高価ですね。特に銅用の防食剤は、価格が50〜60倍も違います。
Reply #112017-09-21
制御方式の変更ではなく、薬剤を加える配合や量などの方案の変更です。 軟水を使用することで、循環水の腐食傾向は強まり、スケール生成傾向は弱まる。その時には、循環水のpH値をより高く制御する必要があります(9.0を超える必要があるでしょう)。分散剤やスケール防止剤の添加量は減らし、各種腐食抑制剤の添加量は増やします。 薬品メーカーは、契約をやり直さない限り、一般的には承諾しません。分散剤は安いのに、防食剤は比較的高価ですね。特に銅用の防食剤は、価格が50〜60倍も違います。
Reply #122017-09-21
軟水を使うのはもったいないですし、コストもずっと高くなります。私は地下水を使っていて、簡単にろ過すれば補給できます
Reply #132017-09-21
私たちは純水と井戸水の両方を使用しており、薬剤メーカーも純水の補充は良くないと言い、水のアルカリ度はあまり低くすべきではないと述べています。
Reply #142017-09-21
軟水を使用すれば、スケール防止剤はほとんど必要ありません。長時間運転する際には殺菌剤を少し加えるだけでよく、定期的に水質を検査し、循環水の乱用を防ぐ必要があります。薬品メーカーは絶対に交換を許さないでしょう。交換させたら、またあなたからお金を稼げるからです。
Reply #152017-09-21
軟水を使って、循環水メーカーの薬剤を誰に売るんだ?lol自分たちの収入源を絶つわけにはいかないだろう
Reply #162017-09-21
軟水ならもちろん大丈夫です。循環水用薬剤の添加量を少し減らすことができます。
Reply #172017-09-21
;P、RO水もいくらか補充しましたが、╮(╯▽╰)╭、腐食しやすいんですよね。
Reply #182017-09-21
軟水のコストはかなり上昇します。元々冷却水は開放的な環境にあるため、コストパフォーマンスが悪いのです
Reply #192017-09-22
循環水は一般的に一度だけ補充する水でしょう
Reply #202017-09-22
軟水は可能だ! 私たちのプロジェクトでは、循環水に軟水システムを追加することに特化しています。以前の熱交換器や反応器は頻繁に洗浄が必要でしたが、今は軟水を使用することで、洗浄の回数が**減りました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.