防爆エリアに、タッチスクリーン付きのキャビネットを設置してもよろしいでしょうか??

2017-09-30View Original

Thread Content

防爆エリアの現場に、タッチスクリーン操作対応のキャビネットを設置することは可能でしょうか?? 規範上の要件はありますか?
Reply #22017-09-30
キャビネットが防爆基準を満たしていれば問題ないですし、タッチスクリーンにも防爆タイプがあります(シーメンスのを使ったことがあります)。
Reply #32017-09-30
キャビネットとタッチスクリーンは、いずれも防爆要件を満たしていればよい
Reply #42017-10-01
防爆仕様であれば大丈夫です。
Reply #52017-10-01
防爆エリアの等級を見て、T何番かです。要件を満たせば大丈夫です
Reply #62017-10-07
防爆型でも正圧型でも使用できますが、防爆型の方が安いです。
Reply #72017-10-08
皆さんのおっしゃる通り、防爆エリアでは防爆型(遮爆型)の電気制御盤のみを使用できます。もちろん、非防爆型のものでも、正圧換気などによって防爆型に改造することは可能です。
Reply #82017-10-09
すみません、達人。正圧換気に変更した場合、中の部品は防爆型を使わなくてもよく、通常型でいいのでしょうか????
Reply #92017-10-09
しかし、正圧換気を使用する際には、多くの詳細な要件があるということをお伝えしておくべきです。安全な運用および安全な生産を確保するため、設計規範GB50058-2014の5.2.4節に記載されている関連規定をご確認ください。
Reply #102018-01-11
正圧キャビネットを使用すると、内部では通常のタッチスクリーンを使えますが、タッチ操作はできず、表示機能のみとなります。タッチ操作を行う場合は必然的に正圧キャビネットのドアを開けなければならず、そうなると危険な領域にさらされてしまい、安全基準を満たしません。もちろん、防爆キーボードや防爆マウスを外部接続して操作することもできます。
Reply #112018-11-26
こんにちは、関連する法規制などはありますか?もしあれば、どの項目か教えてください。よろしくお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.