この投稿は、2017年10月15日16時56分に「新世紀ロボット」によって最終的に編集されました。皆さん、こんにちは。私には分からないことがあって、皆さんに相談したいのです。どうぞよろしくお願いします。 詳細内容:1、現在、当社の工場では、蒸気タンクから出る配管の後ろに孔板流量計を取り付けようと考えています。これにより流量を測定でき、作業員が作業を行いやすくなります。 2、分気筒の飽和蒸気圧は約1.0Mpa、175度です。配管から出た後、通常の切替弁を通りますが、この切替弁の開閉幅は大きくなく、圧力は約0.2~0.3Mpaです。では、切替弁の後の温度はいくらになるでしょうか??蒸気分配シリンダー内の温度と同じくらい(175度程度)なのか、それとも飽和圧力蒸気対照表によると125度なのでしょうか? 3、現在、孔板流量計を選定する際には、このパラメータももう一度確認する必要があります。こちらで皆様にご相談したく存じます。よろしくお願いいたします。 補足:分気筒の蒸気源は外部からの蒸気で、圧力は2.3MPa~2.5MPaです;240度セルシウス、減圧弁を経て分気筒へ。分気筒の圧力は、通常1.5~1.6MPaです。温度が不確かです。
Reply #22017-10-15
補足:分気筒の供給蒸気圧力は、外部蒸気:2.3~2.5Mpaです;240度セルシウス。
Reply #32017-10-16
シリンダーの温度は何度、バルブ後の温度は何度
Reply #42017-10-18
孔板の設計温度は240度セルシウスで選定する。
Reply #52017-10-19
流通状態において、通常の遮断弁で減圧した後の温度も依然として175℃前後であり、蒸気の温度に大きな変化はない。減温減圧器を通した後の飽和蒸気の圧力と温度は、飽和蒸気圧を参照できる。通常の切替バルブで減圧しても、蒸気は依然として過熱蒸気のままで、温度は下がらない。
Reply #62017-10-21
こちらには温度計がなく、正確なデータがないためこのような疑問が生じましたが、すでに回答いただきました。ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.