Thread Content
皆さんにお伺いしたいのですが、こちらのプラントで使用するボイラーを起動させる際には液化ガスが必要で、プラントが稼働し始めると他のプラントから自家製の燃料ガスが供給されます。これら2種類のガスを同じ配管で送ることは可能でしょうか?同時に送るわけではなく、燃料ガスがある時には液化ガスのバルブを閉じて、2種類のガスが混ざらないようにしています。また、切り替えの際に、パイプ内に残った液化ガスを窒素で置き換えるべきかどうか。もし置き換えなければ、この残留ガスが燃料ガスを供給する際に爆発の危険を引き起こす可能性はあるのでしょうか?
これは圧力配管に属し、媒体を変更する場合は設計承認が必要で、圧力を上げる場合も改修案が必要です。単純に変更できるわけではありません。変更説明を作成するのが最善です。手続きもかなり面倒で、そんなに簡単じゃない
これはデザインに聞かないといけません、計算してみます。2種類のガスが同じパイプラインを共有することの実現可能性、および関連する安全装置などの追加が必要かどうかを検討しましょう
パイプは共有できますが、バーナーは共有できません。
パイプラインが爆発することはない。どちらの燃料ガスも確実に酸素を含んでいないからだ。ボイラーが爆発することには注意が必要だ。2種類の燃料ガスを切り替える際は危険が伴う{:3_57:}
こちらは設計上、稼働時の燃料ガスは1年に1回、数日間しか使用しません。配管設計では、媒体のパラメータが高いものを採用する。プロジェクトマネージャーは1本のパイプラインを使いたいと言っていますが、すべての規格を調べましたが、この点に関する詳細な規定は見当たりませんでした。でも、本当にそう設計すると、現場での操作の安全性が心配になります。
切り替えるときはボイラーを止めればいいでしょう。外部から購入した蒸気を一時的に使えます。
へへ、昔の精製プラントの燃焼管はすべて汎用のもので、稼働時には液化ガスを使うが、気化装置が必要だ;通常の生産時には自家製の乾燥ガスを使用し、配管の等級が高くなるほど、燃焼ノズルも異なります。
これら2種類のガスの成分の違いは大きいですか。あなたが言う装置から送られてくる燃料ガスも、液化ガスの成分でしょうね。
問題ないはずです。互いに反応せず、酸素もなく、過圧にならなければ大丈夫です
以前も同じで、転換炉が稼働するとガスがなく、液化ガスのタンクローリーで供給する必要があり、配管やバーナーも同じです。ガスタンクの圧力と液面を適切に管理してください。
1本のパイプで送液でき、窒素置換は不要です。高級なパイプ材料の等級に基づいて設計されています。
触媒分解炉101の燃料ガスとは、2種類の媒体を1本の配管で使用するものです
現実にはこのように使われるケースが多く、圧力レベルの差がそれほど大きくなければ、1本の配管を同時に使用し、交互に使い分けることができる;ガスバーナーのノズルも、使わないときは媒体で保護しておけばいい。使うときになったら装着すれば済み、わざわざ吹き掃除する必要はない;
共通の配管であれば問題ありませんが、使用しないガス供給口にはブラインドプレートを取り付けて隔離することが安全です。バルブだけで隔離するのは非常に危険です。
使えるよ、1年に数回しか使わないけど、使えると思う。もちろん私は実用主義者で、安全保障部門ではなく、形式的な安全評価や環境評価を軽蔑している。はは
管径を計算し、より大きな流量に合わせて管を選べばよいです。