蒸気主管が撥水処理されておらず、主管上のすべての低点排水ラインが閉じられている場合、結局は省エネになるのか、それとも効率が低下するのか?

2017-10-25View Original

Thread Content

蒸気主管が撥水処理されておらず、主管上のすべての低点排液配管が常に完全に閉じられたままであるが、これは結局省エネになるのか、それとも効率が低下するのか?
Reply #22017-10-25
水撃が発生し、必ずしも省エネにはならず、確実に性能が低下します。
Reply #32017-10-25
作業員によると、スクロールバルブの前にある遮断弁を開くと熱損失が大きすぎるため、彼らはずっと閉じたままにしているとのことです
Reply #42017-10-25
おそらくドレンバルブの問題でしょう。ドレン装置は水分を排出するのではなく、過剰な蒸気を排出しているのです。
Reply #52017-10-25
それは排水弁の問題です。多くの排水弁は長く使うと性能が悪くなり、過剰に蒸気を排出します。
Reply #62017-10-25
運転状況によっては水撃が発生せず、完全に停止すればもちろん省エネになる。
Reply #72017-10-25
次のような状況が生じる可能性はないだろうか。過熱蒸気の場合、長時間にわたって排水処理を行わないと徐々に凝縮水が蓄積し、配管の下部にも凝縮水ができる。過熱蒸気がこの凝縮水に触れると熱伝達が起こり、一部の水が気化し、その結果蒸気の品質(主に過熱度)が低下する。 もし飽和蒸気であれば、長時間にわたって排水を行わないと徐々に凝縮水が蓄積され、配管の下部にも凝縮水ができます。飽和蒸気であるため、余分な熱がなく凝縮水を蒸発させることはできず、システム全体の放熱によって凝縮水がますます増え、液撃が発生します。
Reply #82017-10-25
以前、工場の蒸気配管の最低点にはドレンバルブのみが接続されており、スチームドレインバルブがなかったため、開けるとすぐに蒸気が漏れ出し、常に水が残っていました。そのため、蒸気の排出量が安定しませんでした
Reply #92017-10-25
適度に開けて、配管内の結露水を排出しましょう
Reply #102017-10-26
もし排水弁であれば、常時開放を推奨します; 切替バルブのドレンであれば、起動時に開け、運転中は常に閉じておくことを推奨します。 発電に使う場合は、常時投入をお勧めします; 熱交換を行う場合は、常閉が推奨されます。 飽和蒸気の場合は必ず開けなければならず、そうしないと非常に危険です。
Reply #112017-10-26
もし排水弁を常に閉じたままで水槌が発生しない場合、その配管で送られているのは過熱蒸気です。
Reply #122017-10-26
排水弁の不具合が引き起こす災い
Reply #132017-10-27
エネルギー消費の損失が大きいということは、あなたの排水弁が機能していない証拠です。凝縮水は排出しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.