Thread Content
この投稿は、2017年11月8日09:36にhesonchang214によって最終的に編集されました。空白を埋めてください:室内の給水管と排水管を配設する際、その水平方向の最小距離は()m以上でなければなりません。また、室内の給水管と排水管が平行に配設される場合、両管間の最小距離も()m以上でなければなりません。一方、交差して配設される場合は、垂直方向の最小距離は()m以上でなければなりません。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に()を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の()倍未満であってはならない。 答え:1.0 0.5 0.15 スリーブ 3
室内給水管と排水管の敷設時における水平方向の最小間隔は(1)m以上でなければならず、室内給水管と排水管が平行に敷設される場合の両管間の最小間隔は(0.5)m以上でなければならない。また、交差して敷設される場合の垂直方向の最小間隔は(0.15)m以上でなければならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。
室内給水管と排水管の敷設時における水平方向の最小間隔は(1.0)m以上でなければならず、室内給水管と排水管が平行に敷設される場合の両管間の最小間隔は(0.5)m以上でなければならない。また、交差して敷設される場合の垂直方向の最小間隔は(0.15)m以上でなければならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。
あら、空のものが1つ。1、0.5、0.15、カバー、3
給水導入管と排水管・排出管との水平距離は1メートル未満であってはならず、室内の給水管と排水管を平行に敷設する場合、両管間の最小隙間は0.5メートル未満であってはならない。交差して敷設する場合は、垂直方向の最小隙間は0.15メートル未満であってはならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管にはカバー管を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の3倍未満であってはならない。
室内給水管と排水管の敷設時における水平方向の最小間隔は(1)m以上でなければならず、室内給水管と排水管が平行に敷設される場合の両管間の最小間隔は(0.5)m以上でなければならない。また、交差して敷設される場合の垂直方向の最小間隔は(0.15)m以上でなければならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。
給水導入管と排水排出管の水平間隔は(1)m未満であってはならず、室内の給水管と排水管を平行に敷設する場合、両管間の最小水平間隔は(0.5)m未満であってはならない。また、交差して敷設する場合は、垂直間隔は(0.15)m未満であってはならない。給水管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。
給水導入管と排水排出管の水平間隔は1mm未満であってはならない。室内の給水管と排水管を平行に敷設する場合、2本の管間の最小水平間隔は0.5m未満であってはならない;交差して敷設する場合、垂直方向の隙間は0.15m未満であってはならない。給水管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水管にはカバースリーブを取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の3倍未満であってはならない。
室内給水管と排水管の敷設時における水平方向の最小間隔は(1)m以上でなければならず、室内給水管と排水管が平行に敷設される場合の両管間の最小間隔は(0.5)m以上でなければならない。また、交差して敷設される場合の垂直方向の最小間隔は(0.15)m以上でなければならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。
室内給水管と排水管の敷設時における水平方向の最小間隔は(1)m以上でなければならず、室内給水管と排水管が平行に敷設される場合の両管間の最小間隔は(0.5)m以上でなければならない。また、交差して敷設される場合の垂直方向の最小間隔は(0.15)m以上でなければならない。給水配管は排水管の上に敷設しなければならない。もし給水配管を排水管の下に敷設しなければならない場合は、給水配管に(カバースリーブ)を取り付ける必要があり、その長さは排水管の直径の(3)倍未満であってはならない。