可燃性液体の流入・流出配管における遮断弁の問題

2017-11-17View Original

Thread Content

当社の可燃性液体用タンクの入口・出口配管には緊急遮断弁の設置が義務付けられております。当社は底部からの給材、底部からの排出方式を採用しているのですが、この場合、給材配管と排出配管で1つの緊急遮断弁を共有することは可能でしょうか?ありがとう!
Reply #22017-11-17
投入と排出を同時に行った場合はどうなるのでしょうか?
Reply #32017-11-17
緊急遮断弁は主にタンクと外部を遮断するもので、共用は審査を通過しにくいと見込まれる。
Reply #42017-11-17
私たちのタンクの投入と排出は同時に行われません。
Reply #52017-11-17
別々に行えば大丈夫だと思います。もう一度セキュリティ部門に相談しましょう。
Reply #62017-11-17
投入・排出が別々の配管なので、緊急遮断弁は共用できないでしょう
Reply #72017-11-18
私もできますよ、多くの人がそうしています
Reply #82017-11-18
できるはずです;設計段階で入出材を共有するようにしているからです;その機能とは、緊急時にタンクを外部から遮断し、分離することです;一つのタンクで同時に物質を出入させるケースはそれほど多くなく、一般的な設計では動的タンクと静的タンクが用意されている;少なくとも1つ使って1つ予備を用意する;
Reply #92017-11-18
私たちは2つを使っています。それぞれが使うものだ。
Reply #102017-11-18
出入りの配管が同じものなら、切替バルブを1つ設置すれば大丈夫でしょう。実際、信頼性の観点から言えば、設置するだけでなく、二重バルブを設置することをお勧めします。私は自分の職場のタンクエリアでこのように設定しています。結局のところ、2つのバルブが同時に漏れる可能性は非常に低いです。
Reply #112017-11-21
排出側には切断弁があり、投入側には不要のようだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.