配管上の流量計は調節弁の前後に設置する必要がありますか?なぜ私が見る流量計はすべて調節弁の前に設置されているのでしょうか?
Reply #22017-12-05
流量計は媒体の流動状態にかなり厳しい要求があり、調節弁を流量計の前に取り付けると、流量計に流入する媒体の流動状態が影響を受け、流量計の測定精度が低下します。もちろん、距離が十分に長ければ無視できます。
Reply #32017-12-05
一般的に、流量計は調節弁の前に設置することが求められ、調節弁の下流に設置する場合は十分な直管区間が必要です。
Reply #42017-12-06
測定精度の面での要求(直管部)に加えて、発泡や結晶化が起こるものなど、できるだけ下流側に近くに設置する必要がある調節弁もあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.