液安貯蔵タンクの緊急遮断装置について

2017-12-07View Original

Thread Content

規格では、重大な危険源となるタンクの出入りには緊急遮断装置の設置が求められている。では、液アンモニアタンクの上部(送液ポンプがない場所)から工場内へ直接送られる気体アンモニアの主管には遮断装置を設置する必要がありますか?もし設置するなら、どのようなインターロックと連動させますか?
Reply #22017-12-07
必要だと思う、工場の火災と連動しているから。これは話し合う必要がある。別の火災発生や計器の誤動作でアンモニアガスの供給が途絶えてしまってはならない
Reply #32017-12-07
最低流量と連動するように設定すべきです。
Reply #42017-12-08
高流量設定と連動しているのでしょう。
Reply #52017-12-08
個人的には、SISシステム内の遮断弁であれば、工場内の火災状況と連動し、工場で事故が発生した際にタンクからのガス供給を続けないようにするものであり、液面の高さとの連動はDCSで実現される機能だと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.