Thread Content
蒸気は過熱蒸気であり、使用される制御弁の設計計算書によると作動温度は170℃、差圧変換器の測定範囲は0-3.102KPa、熱抵抗型温度計の測定範囲は0-300℃、圧力変換器の作動圧力は0-1MPaである。では、設計温度はどのように決定するのか??????私たちの側の積算計では、設計上の温度は300℃に設定されており、流量の範囲は0~10t/hです(設計計算書によると最大流量は10000kg/h)。蒸気を使用する側の絞り装置については、設計計算書から作業温度が200℃であることがわかっています。コンピューター内でも設計上の温度は200℃に設定されています。圧力変換器の作動圧力は0~1MPaで、差圧変換器の範囲は0~3.102KPa、流量の範囲は0~20t/hです(設計計算書によると最大流量は20000kg/h)。現在、両側の流量が25%の時に流量が一致せず、1日に10数トンもの誤差が生じています。これは私たちの側に問題があると思います。設計上の温度は、絞り装置の作業温度である170℃を基準に設定すべきで、作業温度より20℃高くして190~200℃に設定すればよいのです。熱抵抗の範囲を基準に設定するのではなく。私の考えが正しいかどうかわかりませんが、ご指導いただければ大変ありがたいです!! この式は蒸気の使用者が使用するもので、温度・圧力補正が含まれています。実際の流量=入力流量のサンプル値×測定範囲×√(実際の圧力+0.1)×(設計温度+133.97)÷(設計圧力+0.1)×(実際の温度+133.97)。この式では設計温度が代入されるのですが、一方が300℃、もう一方が200℃だと、計算結果は明らかに間違ってしまいます!
額(⊙o⊙)…こんなに書いたのは、結局設計温度はどうやって決めるのか知りたいからなんだ!
温圧補償の際は、作業温度が何度ならその度数を設定し、20度でも追加する必要はありません。
動作温度は常に変わるんですよね?設計温度は固定値で、プログラムに入力して計算するものですよね。よくわかりません。。。
常に変化するのであれば、熱抵抗を追加してリアルタイムの温度信号を積算計に接続すべきですよね。温度を設定しろと言われて、温度が一定だと思っていました。
兄貴、ホットスポットができちゃったよ、0度から300度までだ!設計温度はどのように決定するのかと聞きたいだけです。。。
ここでの「設計温度」とは、流量計を設計する際の温度のことで、流量計の計算書を見ればわかります。ご説明によると、両端には温度圧力補償が施されているようですが、両端の流量計の測定範囲と温度差が大きすぎることも、流量計の指示値に差が生じる原因となっています。できれば両端は完全に同じであるべきです。
流量計の計算書には動作温度が170℃しか記載されておらず、設計温度がないんです。では、現在の積算計で設計温度を設定する際には、どの程度の値を入力すればよいのでしょうか?追加された熱抵抗は0~300℃です!熱抵抗の測定範囲を選ぶのか?間違っていると思うのですが、助けてください!
コンピュータ内の測定範囲と現場の計器を一致させればよく、170度、200度、300度などとはあまり関係ありません。
関係があります。積算計の設計温度を元の300℃から170℃に変更したところ、流量が25%の時には1時間あたり0.5トン減少します!
熱抵抗で検出された温度信号は積算計に接続され、この温度が設計温度です。
えっ、それじゃあ実際の温度測定になるんだ!この温度ではないんですよ。スロットル装置の動作温度は170℃で、対応する設計温度はいくつになるのでしょうか?
積算計が必要とするのは温度範囲です。熱抵抗によって測定される実際の媒体温度は、媒体の状態に応じて変化する。
では、その温度範囲はどのくらいでしょうか。使用されている熱抵抗体は0~300℃で、制御弁の動作温度は170℃です
以前、流量計のメーカーから送られてきた説明書を見てみましたが、測定される流量は設計温度とは関係がなく、設計温度や測定範囲も関係ありません。温度・圧力補正の計算は実際の温度と圧力のみに関係しています。ただし、メーカーによって使われる式は異なる場合があるので、やはり銘板を確認してメーカーに直接尋ねるのが最も確実です。