安全弁の排出量の計算

2017-12-28View Original

Thread Content

詳細なエンジニアリング設計段階で、基礎工学の設計資料に安全弁の計算が詳細設計段階で行われると記載されていましたが、前の段階ではなぜ計算できなかったのでしょうか? 基礎工学の設計者に「排出量」という要件を求めることは合理的でしょうか?GB150によると、ある状況下の漏れ量はこちらでは計算できないですよね!
Reply #22017-12-28
SHSG-033-2008「石油化学プラントの基礎工学設計に関する規定」の3.1条の要求によれば、「プロセス部分の基礎工学設計書には、プロセス設計の根拠、プロセスの説明、境界条件表、配管表、プロセス機器表、PFD、公共物質フロー図UFD、PID、プロセス機器のデータ表、安全弁や破壊板のデータ表または仕様書、および一覧表が含まれなければならない」。基本設計の過程において、安全弁のデータシートには使用・選定条件、機種選定、材料、付属品などが含まれるべきである。以前、基本設計を行う際は、常に安全弁の放出量を算出していました。
Reply #32017-12-28
工程の基本設計と詳細設計には大きな違いはなく、主要なプロセスや物流はすでに決定されており、詳細設計では単に共用配管などを追加するだけです。また、安全弁が設置されるプロセス条件も決まっているため、排出量を示す必要がある。しかし、プラグアンドプレイ装置に関連する安全弁の中には、その装置の状況に応じて決定されるものもあります。公共施設でも、施工図の段階で放流量を決定することがある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.